变频器一送电就短路
变频器短路
?原因可能让你大吃一惊!
答:
当变频器遭遇短路,
首先要检查负载是否出现短路
。甩开负载,空开变频器,正常运作?用兆欧表检查一下电机绝缘,小心短路问题潜伏。
变频器内部问题变频器内部问题也是导致短路的原因之一
。逆变桥的模块中,IGBT的某个结被击穿,桥臂甚至被击穿,断路器也跟着跳闸。只允许再送一次电,厂家维修是关键。 抢首赞 评论 分享 举...
变频器短路
什么引起?
答:
变频器短路可能是因为变频器IGBT模块的损坏、马达的绝缘值不够、变频器的电流检测电路有故障等原因引起的
。若变频器运行当中出现短路保护,停机后显示“0”,
说明是变频器内部或外部出现了短路因素
。这有以下几方面的原因:(1)负载出现短路 这种情况下如果把负载甩开,即将变频器与负载断开,空开变频器,变...
变频器
怎么会
短路
?
答:
导致变频器出现短路的原因有很多种的,
如:电源电压过高、降速时间设定太短、降速过程中,再生制动的放电单元工作不理想
a.来不及放电,应增加外接制动电阻和制动单元 b.放电支路发生故障,实际并不放电等等,这些都有可能导致变频器出现短路故障。变频器 一、过压(OU)过电压报警一般是出现在停机的...
变频器
通电后发生
短路
是什么原因?
答:
主要原因有:
1
)负载侧
短路
2)工作机械卡住 3)逆变管损坏 4)电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来 重新起动时并不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸 可能的原因有:1)升速时间设定太短 2)降速时间设定太短 3)转矩补偿设定较大,引起低速时空载电流过大 4)电子热继电器整...
变频器
输出对地
短路
怎么回事?
答:
断了负载用摇表测出
变频器
输出对地
短路
变频器
老是
短路
炸掉是怎么回事
答:
变频器输出通常是有短路保护的,不会那么容易短路。 除非是输入输出接反,或者质量有问题。提示:变频器发现短路的原因有很多种的:(
1)电源电压过高
(2) 欠电压跳闸,可能的原因有 1) 电源电压过低 2) 电源断相 3) 整流桥故障 (1)功能预置不当 1)上限频率与最高频率或基本频率和最高频率设定...
变频器
前面断路
器一送电
断路器就发生
短路
,断路器与变频器之间有一只老...
答:
不是整流模块坏了就是后面的元器件坏了 这个事厂家的事情 你因该烦烦这报告怎么写 电气室的温度一般都比较高 有老鼠 10有89有蛇 那个更恐怖 我的110KV变压器就这样烧过自求多福吧 呵呵
谁知道
变频器
运行中报电机
短路
怎么回事?
答:
变频器
运行中报电机
短路
主要是电流太大引起,如果不是电流大就是变频器本身的问题了;变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测...
变频器
输出对地
短路
怎么回事?
答:
这种情况,应该检查
变频器
输出测与电动机之间电缆的绝缘情况,还要测量电动机的绝缘好坏,若电缆或是电动机绝缘遭到破坏,都会报接地
短路
。
ABB
变频器一送电就
炸是什么原因
答:
一般是
短路
导致的。短路的原因包括:
1
.有异物进入。2.元件损坏。3.错误的主回路连接。包括电机电缆短路,直流母线短路,输入输出接反,错误的制动电缆连接等 4.错误的电压等级。