99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器进线断路
控制
变频器
电源
进线
,能不能使用漏电
断路器
?
答:
漏电断路器一般是接在变频器的输出线路上的,电源进线端用空开就好了
。你非要把漏电断路器加在进线端,如果漏电电流没有调好,漏电断路器经常动作的话,变频器就相当于经常跳闸,这样对变频器不好的……
在
变频器
运行过程中,
进线断路
器(3WL)会跳闸,过流脱扣器动作,然后复位后...
答:
断路器是否是带有电感线圈脱扣的那种呢,那种对谐波比较敏感,
有可能是变频器在整流过程中产生的低次谐波引起的
,建议在变频器电源上加装变频器输入滤波器,或者是变频器输入电抗器来尝试。
变频器
的电源
进线
端的一根相线对地短路会损坏那些电气元器件?_百度...
答:
如果变频器的电源进线端的一根相线对地短路,
可能会损坏以下电气元器件:电源模块:短路可能导致电源模块的过流保护触发
,使电源模块无法正常工作或损坏。输入滤波器:输入滤波器的元件可能会受到过大的电流冲击而损坏。整流器:短路会导致整流器的电流超过额定值,可能损坏整流器。电容器:短路可能导致电容器...
遇到运行中
变频器
的
进线
开关跳闸,怎样检查故障?
答:
可能是变频器输入模块坏了造成进线开关跳的闸
!打开变频器盖子看有没有烧坏的地方!如果看不出来就用万用表二极管挡测变频器的输入端对P/N看看是不是用二极管特性!判断一下整流是不是好的!然后再用同样的的方法测输出~
怎样选择
变频器
前的
进线断路
器
答:
看你变频器的功率
,比如4千瓦变频,你可以选择10左右的就行,一般变频器保护都很好,你可以在断路器上远大点也没事。
变频器
瞬间端子
开路
怎么办?
答:
如果
变频器
的端子瞬间
开路
,可能会导致设备故障或者损坏。为了保护设备和人员安全,建议采取以下措施:1. 关闭变频器电源,以避免继续输出电流。2. 检查电缆和连接器,确认是否存在松动、腐蚀或者其他损坏情况。3. 检查电机转子是否被卡住,是否存在过载情况。4. 确认变频器的保护功能是否起作用,如过载保护...
变频器
输入端可以装电机
断路器
吗?
答:
变频器
输入端通常不应该装电机
断路器
,因为变频器本身具有电子式过载保护和短路保护等功能,如果在变频器输入端安装电机断路器,可能会影响变频器的保护功能,导致电机无法正常运行。如果需要在电机电路中加装保护开关,建议将断路器安装在变频器的输出端,即变频器与电机之间,这样既能起到保护电机的作用,又...
为什么使用
变频器
时漏电开关会断开?
答:
伺服控制器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在伺服控制器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从
进线
侧的接地线再流回伺服控制器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
英威腾
变频器
输入端前面要不要加
断路器
,不加可不可以, 输入端用刀架式...
答:
如果可以,当然是加比较好拉,可以起到保护的作用。三晶
变频器
S350在空压机节能改造的应用 空压机节能改造的必然性 由于空压机不排除在满负荷状态下长时间运行的可能性,所以,选型时只能按最大需求来确定电机容量,造成空压机系统余量一般偏大。传统空压机都采用星三角降压启动,但工频启动时电流仍然能达到...
变频器
交流
进线
端子为什么用R、S、T表示,出线端子用U V W表示?_百度...
答:
变频器
交流
进线
端子用R、S、T表示,出线端子用U V W表示,是国家电工设计规范中变频器设计规范规定的。在国家变频器设计规范规定,变频器交流进线端子需用R、S、T表示,出线端子用U V W表示,是为了规范变频器生产厂家在市场上销售产品时,产品标识都是一样的,便于使用者识别、安装使用。