变频器一送电就短路
变频器
频繁过流报警:原因及解决方法
答:
变频器
频繁过流报警,可能是由于多种原因引起的。本文将为您介绍几种常见的原因和解决方法,帮助您快速解决这一问题。参数设置出错如果加速时间太短,电机和变频器频率变化差异大,启动时就会出现过流跳闸的情况。适当调整加速时间,就能够解决这一问题。输出负载
短路
如果变频器启动就跳闸,可能是由于输出侧接触器电缆...
东元
变频器
接地
短路
什么问题
答:
不知道你说的接地
短路
是报警代码还是实际中已经是接地短路。所以有两种情况:一,如果是报警代码显示的是GFF,那就是说这个是
变频器
检测到三相电流严重不平衡,电机或变频器已处于短路状态,事实上不一定是这样,因为你用万用表可以测量出来它们二者都没有接地现象,那么这就是变频器内部检测电路的故障了;...
与接触器相连的
变频器
为什么会起火
短路
?变频器不是有过压过载保护的功能...
答:
此时
变频器
有输出,接触
器一
闭合就会烧触电,停止时,如果你先停接触器,接触器的触点就会有拉弧现象,烧坏接触器的触点;变频器是有过压过载保护可接触器没有,另外还得看你选的接触器是否足够大,一般比你的电机要大1.2-1.5倍,不然也容易烧接触器!相信你明白了,不明白再交流 ...
变频器
内部主接触
器一
吸合就跳闸怎么回事?
答:
你好:
1
、
变频器
【带负载】跳闸,有可能是负载过重或
短路
;2、变频器【空载】跳闸,就有可能是变频器自身存在短路现象;3、跳闸的如果是【漏电保护开关】,还应该(使用兆欧表,即:摇表)检查绝缘情况。
变频器
在运行期间为什么老是跳闸
答:
当参数预置后,空载试验正常,加载后出现过电流跳闸,可能是起动转矩设置不够或加速时间不足。也有的运行一段时间后,转动惯量减小,导致减速时过电压跳闸,修改功能参数,适当增大加速时间便可解决。假如电源瞬时断电或电压低落出现欠电压显示,或瞬时过电压出现过电压显示,都会引起
变频器
跳闸停机,待电源恢复...
变频器
漏电是什么原因
答:
具体原因,大多可能是
短路
,或由于
变频器
电源驱动板坏或IGBT模块坏等故障,导致瞬间高压击穿电容,电容也就这么爆掉了。 还有一种少见的情况,就是变频器瞬间断电,但是电机没停,那么这时电机由于剩磁的存在,电动机成了发电机通过变频器输出侧想变频器输电,结果--爆!变频器烧电熔是什么原因 1 ,...
ABB
变频器
一加电!保险就烧坏!是什么元件坏了?
答:
像这种情况,一般是两种可能性,一个是有
短路
问题,一个就是
变频器
谐波导致的。是否短路,需要变频器厂家,或者是专业维修变频器的人士检测后确认的;如果是谐波问题,变频器厂家或专业维修变频器的人士,他们也很难找到原因的,这个时候,您需要考虑加装MLAD-VR-SR变频器输入电抗器或者是MLAD-V-SR变频器...
变频器
老是跳闸是怎么回事
答:
和输出短路各会造成什么影响
答:
变频器在调试过程中输入短路和输出短路一般会引起过流,导致变频器输出电缆短路一般会报故障而停机,不会坏变频器。
变频器短路
故障通常发生在运行过程中,当复位后再次启动时,则变频器调速系统中的升速变频器短路保护动作。
多台西门子低压
变频器
同时显示外部故障原因?
答:
一、过电流(
短路
)过电流故障在变频器各种故障当中最为常见。该故障多是由于以下问题造成的:首先,启动时只要升速变频器就报故障,说明过电流很严重,多是负载短路、机械部件卡死、逆变模块软击穿损坏以及加速时间过短造成的;其次
变频器一送电就
报故障,而且不能“复位”排除,则大多是因为变频器内部驱动...