99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器断路器跳闸
采用通用
变频器
时为什么三相四线制漏电
断路器
会频繁
跳闸
答:
原因是由于通用
变频器
运行时输出电压中包含谐波分量,从而使电动机绕组与外壳之间、以及导线对地之间产生寄生电容,这些寄生电容通过导线与地、机壳与地构成漏电电流通路,当这个漏电流大于漏电
断路器
的整定电流值时,漏电断路器就会动作于
跳闸
。因此,在采用通用变频器的控制系统中,若出现上述情况,需要更换...
变频器
上电空气
断路器
就
跳闸
,如何处理?
答:
尚能对电路或电气设备发生的短路。严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
空气开关
总
跳闸
有三种情况:1、负荷过大,可以换负荷大点的空开。2、线路哪里有问题,有线路接地了,或者线路碰头了,这需要专业人士检修了。3、家里的家用电器有问题,一个一个排除看那个电器有问题。
有一台运行中
变频器
突然
跳闸
,怎么处理
答:
变频器出现跳闸状况处理方法:一、电源故障处理 如电源瞬时断电或电压低落出现“欠电压”显示或瞬时过电压出现“过电压”显示,都会引起
变频器跳闸
停机,待电源恢复正常后即可重新起动。二、外部故障处理 如输入信号
断路
,输出线路开路、断相、短路、接地或绝缘电阻很低,电动机故障或过载等,变频器即显示“...
一台280KW的新电机,为什么
变频器
一启动就
跳闸
?原因在哪里呢?
答:
变频器跳闸
原因:1,外部:外电路的
断路器
选型过小。2,线线故障 变频器内部,1,变频内部短路,2、检查变频器的参数设置。看变频器面板显示的报警码,根据说明书可以确定大概的故障。比如过流、过热、缺相、电机短路、过压、欠压等。变频器过载的原因首先是机械负荷过重导致过载,机械负荷过重的主要特征...
使用
变频器
时漏电保护经常
跳闸
,这是咋回事?
答:
这是因为
变频器
的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍多,外加电动机等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电流的10倍。
使用
变频器
时漏电保护经常
跳闸
,这是咋回事?
答:
这是因为
变频器
的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍多,外加电动机等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电流的10倍。
变频器
上电外部
跳闸
的处理办法
答:
如果输入信号断路,输出线路开路、断相、短路、接地或绝缘电阻很低,电动机故障或过载等,
变频器
即显示“外部”故障而
跳闸
停机,经排除故障后,即可重新启用。过载保护,是
断路器
的一项基本功能,任何断路器,都有这项功能。过载保护,指的是电路中的电流,超过了断路器预定的数值。比如,断路器预定值为16A...
ABB的ACS510
变频器断路器
合不上,一合闸就
跳闸
。
答:
线路的绝缘都没有问题的;2、
变频器
出线拆掉
断路器
还是合不上,说明电机与输出线路都没有问题;3、剩下只有变频器了,所以问题已经清楚了:就是变频器有问题了,4、可以判断:是变频器的整流电路与直流滤波回路的问题。找个维修人员处理一下,很快就会修复的。要是鞍山的就送我这处理好吗。
变频器
上电外部
跳闸
的处理办法
答:
你说的原因有这么几个:1、一上电,还没有运行电机就
跳闸
,查看
变频器
进线端。2、上电不跳闸,运行时调闸,查看电机好坏;查看载波频率是否得当。3、开关原因(若是漏电是不是漏电线圈坏掉了)4、变频器上端一般不建议使用漏电
断路器
。希望对你有帮助 ...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤