99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器主断路器跳闸原因
变频器
上电空气
断路器
就
跳闸
,如何处理
答:
1、负荷过大
,可以换负荷大点的空开。2、线路哪里有问题,有线路接地了,或者线路碰头了,这需要专业人士检修了。3、
家里的家用电器有问题
,一个一个排除看那个电器有问题。
变频器跳闸
处理
答:
一、电源故障引起的变频器跳闸
电源瞬间断电或电压低落出现“欠电压”显示,或这
瞬间过电压出现“过电压”显示
,都可能会引起变频器跳闸停机,这种情况下电源恢复正常后即可重新起动。二、外部故障引起的变频器跳闸 如果输入信号断路,输出线路开路、断相、短路、接地或绝缘电阻很低,
电动机故障或过载等
,变频...
变频器跳闸原因
答:
故障机理:由于风机机械或润滑的故障造成负载电流比以往正常偏大的话就会造成断路器保护性跳闸
,从而在变频器运行状态下忽然断开电源的非正常停机就会在下次送电后显示低电压报警。 而正常保护动作应该首先让你的变频器出现报警而不是断路器跳闸!解决办法:仍然让变频器驱动这台风机,当加速完成运行平稳后调...
有一台运行中
变频器
突然
跳闸
,怎么处理
答:
变频器跳闸原因:1,
外部:外电路的断路器选型过小。2,线线故障 变频器内部,1,变频内部短路,2、检查变频器的参数设置
。看变频器面板显示的报警码,根据说明书可以确定大概的故障。比如过流、过热、缺相、电机短路、过压、欠压等。变频器过载的原因首先是
机械负荷过重导致过载
,机械负荷过重的主要特征...
变频器
上面开关
跳闸
答:
我感觉是你的
变频器
参数设置的有问题;出现欠压故障,可能是由于你的负载因为惯性
原因
产生的瞬时失电。
断路器跳闸
,你应该先更换断路器再说,更换后仍不能解决,就调整变频器的参数,将额定电压调整到410V 直流母线电压调整到500V 加减速时间 调整到15-30秒(根据你们的工艺要求调整)再试试看 ...
变频器
上电空气
断路器
就
跳闸
,如何处理?
答:
确定空开是否选小了,
变频器
上电的瞬间,电容进行充电,会有较大的电流通过,过了这瞬间就不会跳。确定变频器是好的,空开上电时用手卡一下,充电完成就可以放了,这只是应急用的,最好选个大的空开。还有不要选漏电型的空开,变频器本身就有微弱的漏电。
为什么
漏电
断路器
在使用
变频器
时易
跳闸
呢?
答:
这是因为
变频器
的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍多,外加电动机等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电流的10倍 ...
...
变频器
进线电源上的自动
空气开关
掉闸是
怎么回事
答:
1,核实电机功率,
变频器
功率,
空气开关
的额定电流是否合理。2,空气开关是否带漏电保护功能,带的话就去掉。3,将变频器电源撤掉后送电,若不
跳闸
就是变频器坏了。若果是电机故障变频器会停止工作并显示故障类型。4,将变频器电源撤掉后送电,若果还跳闸就查空气开关和变频器之间的连线。5,去掉连线后...
变频器
,在不接电机的情况下可以调速,带上电机空载启动,
跳闸
(总
断路
...
答:
1.,先查电机是不是接地,这个是最大的可能。漏电不会是很严重,但
跳闸
那一点零序电流足够了 2,还不行的话检查输出三相电压对称,注意直流分量(用直流档检测三次)然后告诉我结果
变频器
起动
跳闸怎么回事
?
答:
变频器
启动
跳闸
,通常是用漏电保护
断路器
向变频器供电造成的。这是经常反映的问题,通常是因为那个漏电保护断路器中的漏电检测回路的抗干扰能力差造成的,因为线路中有谐波干扰了
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器频繁跳闸怎么回事
变频器控制端子经常跳闸
变频器经常跳闸可以调吗
变频器输出短路跳闸
变频器三相电源开关跳闸原因
变频器接地线跳闸
变频器小电机大断路器跳闸
变频器电源跳闸咋回事啊
一合闸变频器就跳闸原因