使用变频器后漏电保护器跳闸

我用30KW的变频器带18.5KW的普通电机,一点运行漏电保护器就跳闸,将载波频率调到最低不跳闸,但感觉电机没劲,低频运行电机发热快。请问这样做对电机有影响吗?谁有好办法???

因为变频器的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。

变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍多,外加电动机等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电流的10倍。

变频器输入的电流本身就是不平衡的,是正常的。而漏电保护器主要检测电流不平衡。故意启动变频器就跳闸,加大漏电保护器,直到不跳闸为止。

使用变频器的地方不适合采用具有漏电保护功能的保护开关(断路器)。因为变频器的输出存在高次谐波,如果不是采用的专用变频电缆和变频电机,那么泄漏电流是不可避免的,往往就会超过30毫安,使漏电保护跳闸。

扩展资料:

(1)只具有漏电保护断电功能,使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。

(2)同时具有过载保护功能。

(3)同时具有过载、短路保护功能。

(4)同时具有短路保护功能。

(5)同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能。

漏电保护插座是指具有对漏电电流检测和判断并能切断回路的电源插座。其额定电流一般为20A以下,漏电动作电流6~30mA,灵敏度较高,常用于手持式电动工具和移动式电气设备的保护及家庭、学校等民用场所。

参考资料来源:百度百科-漏电保护器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-04
这是因为变频器的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象.
变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍多,外加电动机等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电流的10倍。
第2个回答  推荐于2017-09-16
1.在变频器内进行参数设置,把输出功率改到对应的电机功率。

2.不用普通漏电保护开关,换空开或者用高次协波的漏电保护开关

3. 建议你在变频器和电机之间加一个热继电器

电机长期低频运行容易造成电机线路老化本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-05-10
变频器一般不用漏保的,它一般都有漏电流的,属正常
第4个回答  2009-05-10
将漏电保护器换成空开。3P63