变频器送电漏电保护器就跳
我用了几款
变频器
,当变频器与其他设备一起
送电
的时候很容易引起
漏电
开关...
答:
这是因为变频器的漏电流大
。变频器漏电流大主要有两方面原因,第一,主回路中变频器逆变器基本采用SVPWM的空间矢量控制算法进行的逆变,之后逆变输出的交流电压,其实其变形并非是正弦波,而是矩形波,只是在高载波下对等于类似...
使用
变频器
后
漏电保护器
跳闸
答:
变频器输入的电流本身就是不平衡的,是正常的。而漏电保护器主要检测电流不平衡
。故意启动变频器就跳闸,加大漏电保护器,直到不跳闸为止。使用变频器的地方不适合采用具有漏电保护功能的保护开关(断路器)。因为变频器的输出存...
变频器
工作引起
漏电保护器
跳闸是怎么回事?
答:
这个也是正常的
,基本上,变频器这类电气产品是不会安装漏电保护器的,就算是安装,那也是安装变频专用漏电保护器,因为变频器中,有使用到电感、电容、IGBT、光耦、芯片,这些东西在上电工作的时候会生成漏电流,所以其实正常...
变频器
电源接在
漏电
开关上端头为什么变频器一启动就跳闸?
答:
变频器导致漏电保护器跳闸的原因,主要是有两个方面:
1、变频器本身在运行过程中,就会产生的一定的漏电流
,这就是为什么变频器使用手册上不推荐在变频器的电源侧使用漏电保护器的根本原因之一。2、变频器输出电压是高频的PWM...
漏电
开关出来连接
变频器
,一启动漏电开关
就跳
。我想问一下装个隔离变压器...
答:
可以解决。其实
变频器
正常运行时即产生漏电流,这与变频器的内部器件工作原理有关。PWM的。你也可以使用漏电流大一些的
漏电保护
开关。看看哪个成本低,就选择哪个方式呗~ 呵呵。
使用
变频器
后
漏电保护器
跳闸
答:
变频器输入的电流本身就是不平衡的,是正常的。
而漏电保护器主要检测电流不平衡
。故意启动变频器就跳闸,加大漏电保护器,直到不跳闸为止。使用变频器的地方不适合采用具有漏电保护功能的保护开关(断路器)。因为变频器的输出...
为什么只要
变频器
通电,
漏电保护器就
老是跳,不拆除漏电保护器的情况下...
答:
漏电容量没法调整的情况下,这个问题基本上可以说是无解了。
变频器
本身就有泄漏电流的。看变频器使用手册,一般是不建议加
漏电保护
装置的。
变频器
用
漏电
跳闸怎么解决
答:
变频器
导致
漏电保护
跳闸,需要使用电抗器解决,电抗器也被称为电感器,可以将电能转化为磁能存储起来,可以阻止电流变化,电抗器按照功能分为限流电抗器和补偿电抗器。家用电器使用注意事项:1、冰箱、微波炉等电器有不同的容量...
为什么
变频器
用
漏电保护器
经常跳闸
答:
变频器
用
漏电保护器
经常跳闸原因:漏电保护器的漏电检测电流不能用30毫安的,改用150毫安的就可以了。因为变频器都有高次谐波泄露电流。
使用
变频器
后
漏电保护器
跳闸
答:
变频器
导致
漏电保护
跳闸,用户可以在线路中配备一个电抗器来防止致漏电保护跳闸。电抗器的接法原理如下:ABCXYZ六个端子,可以将ABC作为电抗器进线端,XYZ作为电抗器出线端;也可以将XYZ作为电抗器进线端,ABC作为电抗器出线端...