为什么只要变频器通电,漏电保护器就老是跳,不拆除漏电保护器的情况下,这个怎么解决????
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-03-27
漏电容量没法调整的情况下,这个问题基本上可以说是无解了。变频器本身就有泄漏电流的。看变频器使用手册,一般是不建议加漏电保护装置的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/evjzt7XvWvBOWWejXv.html
其他回答
第1个回答 2020-05-31
我亲身经历过这种现象,变频器输出的高次谐波干扰漏电开关,我们当时是找电业局换的漏电开关,普通的漏电开关基本上都不行。这种情况不启动肯定不跳
相似回答
...用的水泵是用变频器控制
,变频器
一工作
漏电保护器就
跳闸
答:
你的问题可能是电机的绝缘性能下降后,造成对地泄露电流增大,而导致空开 动作
。1)
比较简单的做法是去掉空开
,或者更换一个泄露电流大一些的空开 2)在电机和变频器间增加一个du/dt的电抗器,对电机的绝缘保护一下,效果 也不错。希望对你能有帮助。
使用
变频器
后
漏电保护器
跳闸
答:
变频器输入的电流本身就是不平衡的,是正常的。而漏电保护器主要检测电流不平衡
。故意启动变频器就跳闸,加大漏电保护器,直到不跳闸为止。使用变频器的地方不适合采用具有漏电保护功能的保护开关(断路器)。因为变频器的输出存在高次谐波,如果不是采用的专用变频电缆和变频电机,那么泄漏电流是不可避免的...
西门子
变频器
一上电就跳闸
答:
变频器
已经具备强大的保护功能,建议你去掉
漏电保护器
。
使用
变频器
后
漏电保护器
跳闸
答:
变频器导致
漏电保护
跳闸,用户可以在线路中配备一个电抗器来防止致漏电保护跳闸。电抗器的接法原理如下:ABCXYZ六个端子,可以将ABC作为电抗器进线端,XYZ作为电抗器出线端;也可以将XYZ作为电抗器进线端,ABC作为电抗器出线端。这没有什么具体的进线、出线的顺序要求
,怎么
接都行,对
变频器不
会有影响。
为什么变频器
用
漏电保护器
经常跳闸
答:
变频器
用漏电保护器经常跳闸原因:
漏电保护器的
漏电检测电流不能用30毫安的,改用150毫安的就可以了。因为变频器都有高次谐波泄露电流。
漏电保护器老是
跳闸
怎么
解决
答:
1、有可能是漏电保护器连接点松开或者是接触不良,导致的
漏电保护器老是
跳闸。2、家里的某个用电设备出现了漏电的现象,电流也会通过地线流到地面
,这个
时候漏电保护器就会测到电流的不正常,同样就会进行断开,就会发生跳闸的现象。3、有可能是某个线路出现了短路,或者是连接不良
的情况
。4、另外
,漏电
...
漏电保护器老是
跳闸
怎么
解决
答:
1、如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成笑没线路欠压使漏电保护器跳闸。2、随着家里的电器越来越多,负载电流已远远超过线路上
漏电保护器的
额定电流,造成漏电保护器跳闸。碰虚纳这种情况一般多发...
漏电保护器
总是跳闸
怎么
回事
答:
原因三:漏电保护器与负载不匹配如果家庭中使用的电器负载电流超过了线路上
漏电保护器的
额定电流,也可能导致漏电保护器跳闸。在这种
情况下,
我们需要换一个与负载相匹配的漏电保护器。原因四:负载或线路漏电、短路如果家电等负载漏电或短路,或者线路本身存在漏电或短路等问题,都会导致漏电保护器跳闸。对于...
漏电保护器
一直
跳是怎么
回事啊?
答:
由于线路老化故障,以前的维修电工通过就近取用电源的方式将两个回路连接起来,但电箱另一端的电源线没有拆除,从而形成回路,即原来的两个回路变成了一个回路,使之成为短路。在计数器超时
的情况下,
只能关闭一个漏电开关,但另一个不能总是关闭。只要将跳闸漏电回路输出端的零火线取下,用测量笔测量...
大家正在搜
变频器为什么不能用漏电保护器
变频器装漏电保护器跳闸怎么办
变频器送电漏电保护器就跳
变频器接漏电保护器跳闸解决办法
变频器漏电保护器跳闸
漏电保护器老跳怎么办
变频器可以用漏电保护器
变频器影响漏电保护器
变频器漏电保护器选择
相关问题
使用变频器后漏电保护器跳闸
变频器前接漏电保护器跳闸怎么解决?
变频器前端装漏电保护器为什么容易跳闸?
为什么变频器不能配漏电保护器
变频器等设备的电源必须外接漏电保护器
变频器专用漏电保护器
为什么变频器用漏电保护器经常跳闸
变频器导致漏电保护跳闸怎办