郭老师你好,有个问题困扰着我,农村供水用的水泵是用变频器控制,变频器一工作漏电保护器就跳闸

变频器一工作它上面的漏电保护器跳闸,和他相邻的漏电保护器也跳闸(也就是说没有接变频器的漏电保护器也跳闸),变频器本身没有故障,不存在漏电想象,估计是干扰造成的,有什么方法解决吗?

由于变频器输出的是PWM波形,这种波形的du/dt是很大的,对一定程度上影响到

电机的匝间绝缘,通常我们会在变频器和电机之间加一个du/dt的电抗器,来降

低du/dt,对电机保护

你的问题可能是电机的绝缘性能下降后,造成对地泄露电流增大,而导致空开

动作。

1)比较简单的做法是去掉空开,或者更换一个泄露电流大一些的空开

2)在电机和变频器间增加一个du/dt的电抗器,对电机的绝缘保护一下,效果

也不错。

希望对你能有帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-03
1、请检查一下“接地”和“接零”是不是接反了,零线(中性线)是工作线,上面是有电流流过的,而地线是保护线,上面是没有电流流过的;

2、电气设备靠近水泵,是不是潮湿,应该测量一下绝缘情况,特别是底座的绝缘情况,有些保安器非常灵敏,一些微小的漏电流都会使它动作;

3、不知道你的变频器结线如何,当发生移相后,会使保安器“感觉”到进来的电和出去的电不一样了,特别是大容量的时候,一般大设备不采用漏电保安器的。来自:求助得到的回答
第1个回答  2010-09-03
变频器前面不能加漏电保护器,不用它换成断路器就行了。
第2个回答  2010-08-22
不知你的漏电保护是想保护啥的,是人身安全吗,是30mA就跳那种吗,本人建议你选用不用漏电保护那种空开,一般设备都不用的,它只能影响设备运行。
第3个回答  2010-08-22
你的电动机有工作接零线吗??要是你的电动机三相电流不平衡保护也会跳闸的!你多大的电动机啊!不要装漏电保护!