建筑工地安装电梯,电梯一动漏保跳闸我知道是变频器造成的,工地要求必须接漏保,怎么解决?

如题所述

根据绿波杰能20多年从事变频器谐波治理的经验,变频器不能配普通的漏电保护器,或者是敏感值较小的漏电保护器,否则,极易导致漏电保护器频繁跳闸,而无法变频控制系统无法正常工作。

变频器要配变频器专用的漏电保护器,或者是敏感值≥300mA的漏电保护器,如果必须配普通的漏电保护器,没法更换的情况下,可以在变频器的电源侧或者是负载侧,选装合适的变频器谐波抑制器件(MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器、变频器专用输入电抗器、LCL谐波滤波器、变频器专用输出电抗器、变频器专用输出滤波器、Du/Dt滤波器、正弦波滤波器等等),来降低变频器的漏电流,从而保证变频控制系统能够能够正常工作。


扩展资料

一、漏电保护器的工作原理

变频器为什么不推荐使用漏电保护器,这要先从漏电保护器的工作机理说起。

漏电保护器,具有过载和短路保护作用,常用于低压电网中检测和判断漏电,从而对直接触电和间接触电进行保护。

漏电保护器的工作原理是根据电流平衡原理来实现对电路漏电进行监测通断的,电路在正常工作情况下,从火线流入多少电流就从零线流出多少电流,即相线电流和中线电流相等,电流相量总和等于零。反之,在检测到电路中有漏电时,流入的电流与流出电流不相等时,即触发漏电保护器切断电路形成保护。

漏电保护器的电路原理图

二、变频器为什么不推荐使用漏电保护器呢?

1、变频器电源侧

变频器输入端安规电容的作用主要是减小变频器内部对外部电网的干扰影响,由于有几组的电容保护,变频器可以承受较大的来自电网的电压突波,比如雷击等,而不至于损坏;由于变频器中安规电容取值很小(4700PF),对于工频的阻抗很大(1.4M),对漏电流的贡献很小(每相约0.15mA ,且三相平衡时基波漏电流之和为零)。

变频器电源端的电流波形实测图

但如果电网中的电压谐波很高时,电网灌入变频器的漏电流就会明显加大,且三相不会抵消,漏电流的值与电压谐波的频率成正比,与谐波电压的幅值成正比。因此容易发生漏电开关一合闸就会跳闸现象。

2、变频器输出侧

变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作跳闸。为了保证安全,必须做好设备有效接地。

变频器输出端的电压波形实测图

三、变频器电源侧必须使用漏电保护器时,应该怎么办?

当使用漏电断路器,经常出现启动变频器而跳闸时,可以使用以下几种方法解决:

1、漏电保护器上如果有剩余动作电流调节器,就把调节器调大值即可;

2、把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的;

3、增大设备负载,也就是马达的负载,这就会减小变频器启动时的漏电流;

4、降低变频器载波频率,减小变频器在启动时产生的谐波电流;

5、把漏电保护器短接掉或者断开脱扣控制的控制线;

6、在变频器的电源侧加装变频器谐波及电源谐波抑制器件,如MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器、变频器专用输入电抗器、LCL谐波滤波器、有源谐波滤波器等等;

加装LCL无源谐波滤波器后电流波形

7、在变频器的负载侧加装变频器谐波抑制器件,如变频器专用输出滤波器、变频器专用输出电抗器、Du/Dt滤波器、正弦波滤波器等等。

加装正弦波滤波器后的电压波形实测图