前面加装
漏电
开关老跳闸求大神指点
答:
因为
变频
输出波中包括中频载波,其频率高,输出电缆大多为低频设计,对中高频感抗小,形成漏电电流,解决方法就是去掉
漏电保护器
,或换用高频电缆。
变频器
和
漏电保护
冲突解决办法?
答:
变频器
要配变频器专用的
漏电保护器
,或者是敏感值≥300mA的漏电保护器,如果必须配普通的漏电保护器,没法更换的情况下,可以在变频器的电源侧或者是负载侧,选装合适的变频器谐波抑制器件(MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器、变频器专用输入电抗器、LCL谐波滤波器、变频器专用输出电抗器、变频器专用输出滤波...
变频器
在运行期间为什么老是跳闸
答:
当参数预置后,空载试验正常,加载后出现过电流跳闸,可能是起动转矩设置不够或加速时间不足。也有的运行一段时间后,转动惯量减小,导致减速时过电压跳闸,修改功能参数,适当增大加速时间便可解决。假如电源瞬时断电或电压低落出现欠电压显示,或瞬时过电压出现过电压显示,都会引起
变频器
跳闸停机,待电源恢复...
为什么一
送电就漏电
开关就跳闸
答:
一
送电就
漏电开关就跳闸的原因:1、可能就是家里的
漏电保护器
安装不良 ,如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,就会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸,所以应该检查安装问题。2、漏电保护器质量不过关,买漏电...
变频器
外壳接地后,
漏电
断路器跳闸?
答:
你地断路器整定电流高于
变频器
的1倍左右吗 接零和接地正常吗
漏电保护器
跳闸原因及解决方法
答:
4、负载或线路漏电、短路 家中电路如果存在负载、漏电或短路等现象,也会使
漏电保护器
出现跳闸现象。对于负载的话,这种情况需将故障家电插头给拔掉,便能重新
送电
。但如果是漏电或短路,就需请专业人员来处理。5、排查线路问题 当确认非电器问题导致漏电的情况下,需要排查线路,一般的方法就是测零线和...
漏电保护器
总是跳闸原因介绍 漏电保护器跳闸的排查方法
答:
排查线路故障点时,可以按照“先主干、再分支、后末端”的顺序,断开低压电网的各条分支线路,仅对主干线进行试
送电
,若主干线无故障,那么主干线便能正常运行。然后,再依次将分支和末端投入运行。哪条线路投入运行时
保护器
跳闸,故障点就在哪条线路上,就可在此线路上集中查找故障点。说了这么多相信...
漏电保护器
跳闸原因
答:
在住宅楼中,电源进线电压过高是常见问题,应注意安全。5、负载或线路漏电、短路 漏保跳闸的原因主要有负载或线路漏电、短路两种。如果是家电等负载漏电或短路而使
漏电保护器
跳闸,只要拔掉有故障的家电插头,便可以重新
送电
;如果是线路漏电或短路,可以先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电。
一
送电
总
漏电
开关就跳闸
答:
如果没有发热现象,就按漏电保护开关的实验按钮,看是否存在开合异常,这两者都没有的情况下把后电路拆除,合上
漏电保护器
一段时间,看看是否会自己跳开,这几种情况存在一种就基本可以确定漏电保护开关自身存在异常,必须给予更换。其次,就是电路存在漏电,这种
送电
以后当时不
跳电
的慢性跳电不同于急性跳...
好好的电路为何装
漏电
开关会跳
电 漏电
流究竟是怎么产生的
答:
今天在这里就简单谈谈这个问题,因为牵扯到一些专业术语,为了方便理解,我尽量通俗的讲。
漏电保护器
之所以
跳电
一般主要原因是检测到的漏电电流超出它允许范围,这大家都知道。要弄清漏电电流,就要先知道
变频器
系统里用到的两个原理:PWM和PAM,变频就是围绕频率做文章的电器,第一个PWM,是不是有点熟悉...