答:
另一个可能导致变频器进线接到漏电保护器上跳闸的原因,
在于变频器输出端故障
。当变频器输出端有故障时,就有可能引起漏电,进而导致漏电保护器跳闸。解决此类问题的方法是
首先检查变频器输出端是否正常工作
。可以通过检查变频器控制面板的LED指示灯来判断变频器是否有输出信号。如果没有输出信号,则可能是因...
变频器
工作引起
漏电保护器
跳闸是怎么回事?
答:
这个也是正常的
,基本上,变频器这类电气产品是不会安装漏电保护器的,就算是安装,那也是安装变频专用漏电保护器,因为变频器中,有使用到电感、电容、IGBT、光耦、芯片,这些东西在上电工作的时候会生成漏电流,所以其实正常使用的时候,为什么需要接地线,一方面是为了导出静电,防止人触电,但其实这个六点...
使用
变频器
后
漏电保护器
跳闸
答:
使用变频器后漏电保护器跳闸的原因:变频器的输出波形含有高次谐波
,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。选择变频器标准:变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍,外加电动机等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电...
漏电
开关出来连接
变频器
,一启动漏电开关
就跳
。我想问一下装个隔离变压器...
答:
可以解决。其实变频器正常运行时即产生漏电流,
这与变频器的内部器件工作原理有关
。PWM的。你也可以使用漏电流大一些的漏电保护开关。看看哪个成本低,就选择哪个方式呗~ 呵呵。
...用的水泵是用
变频器
控制,变频器一工作
漏电保护器就
跳闸
答:
来降 低du/dt,对电机
保护
你的问题可能是电机的绝缘性能下降后,造成对地泄露电流增大,而导致空开 动作。1)比较简单的做法是去掉空开,或者更换一个泄露电流大一些的空开 2)在电机和
变频器
间增加一个du/dt的电抗器,对电机的绝缘保护一下,效果 也不错。希望对你能有帮助。
使用
变频器
后
漏电保护器
跳闸
答:
变频器输入的电流本身就是不平衡的,是正常的。而
漏电保护器
主要检测电流不平衡。故意启动
变频器就
跳闸,加大漏电保护器,直到不跳闸为止。使用变频器的地方不适合采用具有漏电保护功能的保护开关(断路器)。因为变频器的输出存在高次谐波,如果不是采用的专用变频电缆和变频电机,那么泄漏电流是不可避免的...
变频器
电源接在
漏电
开关上端头为什么变频器一启动就跳闸?
答:
1、
变频器
本身在运行过程中,就会产生的一定的漏电流,这就是为什么变频器使用手册上不推荐在变频器的电源侧使用
漏电保护器
的根本原因之一。2、变频器输出电压是高频的PWM波,并不是标准的正弦波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线...
变频器
-中达电通VFD015M12A,
送电漏电保护器
跳闸?
答:
肯定是会导致
变频器
不工作的。变频器会有一定的泄漏电流,所以,才会导致
漏电保护器
动作,两种解决方案:第一种,就是降低漏电保护器的敏感度,第二种,就是把漏电保护器去掉。如果是由于变频器的谐波干扰了漏电保护器,导致其误动作,那就需要在变频器输入端加装变频器输入滤波器了。
西门子
变频器
一上
电就
跳闸
答:
变频器
已经具备强大的保护功能,建议你去掉
漏电保护器
。
变频器
导致
漏电保护
跳闸怎办
答:
变频器
导致
漏电保护
跳闸,用户可以在线路中配备一个电抗器来防止致漏电保护跳闸。电抗器的接法原理如下:ABCXYZ六个端子,可以将ABC作为电抗器进线端,XYZ作为电抗器出线端;也可以将XYZ作为电抗器进线端,ABC作为电抗器出线端。这没有什么具体的进线、出线的顺序要求,怎么接都行,对变频器不会有影响。