99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器启动漏电开关跳闸
为什么
启动
电机不久(
变频器
控制的),控制电源的
漏电
断路器(6A)就
跳闸
...
答:
——★3、过电流(超过 6 A )跳闸,是主要原因,
应该先检查变频器及电机是否有问题,然后再解决空开问题
。
变频器
电源接在
漏电开关
上端头为什么变频器一
启动
就
跳闸
?
答:
变频器导致漏电保护器跳闸的原因,主要是有两个方面:
1、变频器本身在运行过程中,就会产生的一定的漏电流
,这就是为什么变频器使用手册上不推荐在变频器的电源侧使用漏电保护器的根本原因之一。2、变频器输出电压是高频的PWM波,并不是标准的正弦波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应。在变频器工作...
...与其他设备一起送电的时候很容易引起
漏电开关跳闸
,请问这是怎么回事...
答:
这是因为变频器的漏电流大
。变频器漏电流大主要有两方面原因,第一,主回路中变频器逆变器基本采用SVPWM的空间矢量控制算法进行的逆变,之后逆变输出的交流电压,其实其变形并非是正弦波,而是矩形波,只是在高载波下对等于类似正弦波,因此意味着驱动交流电机,含有很高的高次谐波,这些会产生漏电流;第二,...
使用
变频器
后
漏电保护器跳闸
答:
使用变频器后漏电保护器跳闸的原因:变频器的输出波形含有高次谐波
,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。选择变频器标准:变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍,外加电动机等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电...
变频器
工作引起
漏电保护器跳闸
是怎么回事?
答:
这个也是正常的
,基本上,变频器这类电气产品是不会安装漏电保护器的,就算是安装,那也是安装变频专用漏电保护器,因为变频器中,有使用到电感、电容、IGBT、光耦、芯片,这些东西在上电工作的时候会生成漏电流,所以其实正常使用的时候,为什么需要接地线,一方面是为了导出静电,防止人触电,但其实这个...
请问安川
变频器
起机电机之后
漏电
关开
跳闸
,须要设置那个参数?
答:
谢谢啊 回答:哦。那这个不会的,那么你
变频器
采用了电抗器消除谐波了吗。如果你没有采用电抗器安装在变频器的输入端,那么是变频器合闸时产生了很大的谐波涌流造成
漏电开关跳闸
的,一般变频器出厂时调整好了额定功率所带负荷的电流和电压及频率的。所以我想不会是变频器调整的问题啊。你不妨参考参考。
变频器
的进线接到
漏电保护器
上就
跳闸
答:
解决此类问题的方法是首先检查
变频器
输出端是否正常工作。可以通过检查变频器控制面板的LED指示灯来判断变频器是否有输出信号。如果没有输出信号,则可能是因为输出线路出现了问题,需要进行检修。原因3:变频器电源与控制信号共用同一线路 实际上,在变频器进线接到
漏电保护器
上
跳闸
的原因中,还有一个比较...
为什么接于三相四线
漏电开关
前端的
变频器
工作会使该
开关跳闸
答:
因为
变频器
在工作时会产生谐波,谐波会产生漏电流,而且漏电流还不小,装有
漏电开关
的场合,一般漏电开关都会跳,除非你将漏电开关的漏电系数调到做大,但这样加漏电开关又没什么意义。所以一般不建议变频器与漏电开关这样使用
变频器起动跳闸
怎么回事?
答:
变频器启动跳闸
,通常是用
漏电
保护断路器向变频器供电造成的。这是经常反映的问题,通常是因为那个漏电保护断路器中的漏电检测回路的抗干扰能力差造成的,因为线路中有谐波干扰了
变频器
用
漏电跳闸
怎么解决
答:
变频器
导致
漏电
保护
跳闸
,需要使用电抗器解决,电抗器也被称为电感器,可以将电能转化为磁能存储起来,可以阻止电流变化,电抗器按照功能分为限流电抗器和补偿电抗器。家用电器使用注意事项:1、冰箱、微波炉等电器有不同的容量,不要超负荷运行,可能影响使用效果。2、家用电器出现故障,在显示屏上会出现...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器一通电漏电开关跳闸
变频器接漏电开关跳闸咋回事
变频器前面接漏电开关跳闸
变频器为啥不能接漏电保护器
变频器启动就跳漏电保护器
电机接上变频器漏保跳
变频器为什么接漏保老是跳闸
变频器接漏保跳闸怎么处理