变频器启动就跳漏电保护器
变频器
送电就显示cf
漏电保护
怎么回事
答:
1、参数设置不正确。2、惯性或负载太大。3、机械阻滞
。这些情况都会触发cf漏电保护。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)。
漏电开关出来连接
变频器
,一
启动漏电
开关
就跳
。我想问一下装个隔离变压器...
答:
其实变频器正常运行时即产生漏电流,
这与变频器的内部器件工作原理有关
。PWM的。你也可以使用漏电流大一些的漏电保护开关。看看哪个成本低,就选择哪个方式呗~ 呵呵。
使用
变频器
后
漏电保护器跳闸
答:
使用变频器后漏电保护器跳闸的原因:变频器的输出波形含有高次谐波
,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。选择变频器标准:变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍,外加电动机等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电...
使用
变频器
后
漏电保护器跳闸
答:
变频器输入的电流本身就是不平衡的,是正常的。而漏电保护器主要检测电流不平衡
。故意启动变频器就跳闸,加大漏电保护器,直到不跳闸为止。使用变频器的地方不适合采用具有漏电保护功能的保护开关(断路器)。因为变频器的输出存在高次谐波,如果不是采用的专用变频电缆和变频电机,那么泄漏电流是不可避免的...
使用
变频器
后
漏电保护器跳闸
答:
变频器
导致
漏电保护跳闸
,用户可以在线路中配备一个电抗器来防止致漏电保护跳闸。电抗器的接法原理如下:ABCXYZ六个端子,可以将ABC作为电抗器进线端,XYZ作为电抗器出线端;也可以将XYZ作为电抗器进线端,ABC作为电抗器出线端。这没有什么具体的进线、出线的顺序要求,怎么接都行,对变频器不会有影响。
变频器
工作引起
漏电保护器跳闸
是怎么回事?
答:
这个也是正常的,基本上,
变频器
这类电气产品是不会安装
漏电保护器
的,就算是安装,那也是安装变频专用漏电保护器,因为变频器中,有使用到电感、电容、IGBT、光耦、芯片,这些东西在上电工作的时候会生成漏电流,所以其实正常使用的时候,为什么需要接地线,一方面是为了导出静电,防止人触电,但其实这个...
...用的水泵是用
变频器
控制,变频器一工作
漏电保护器就跳闸
答:
来降 低du/dt,对电机
保护
你的问题可能是
电机的
绝缘性能下降后,造成对地泄露电流增大,而导致空开 动作。1)比较简单的做法是去掉空开,或者更换一个泄露电流大一些的空开 2)在电机和
变频器
间增加一个du/dt的电抗器,对电机的绝缘保护一下,效果 也不错。希望对你能有帮助。
变频器
用
漏电跳闸
怎么解决
答:
变频器
导致
漏电保护跳闸
,需要使用电抗器解决,电抗器也被称为电感器,可以将电能转化为磁能存储起来,可以阻止电流变化,电抗器按照功能分为限流电抗器和补偿电抗器。家用电器使用注意事项:1、冰箱、微波炉等电器有不同的容量,不要超负荷运行,可能影响使用效果。2、家用电器出现故障,在显示屏上会出现...
变频器
起动
跳闸
怎么回事?
答:
变频器启动跳闸
,通常是用
漏电保护
断路器向变频器供电造成的。这是经常反映的问题,通常是因为那个漏电保护断路器中的漏电检测回路的抗干扰能力差造成的,因为线路中有谐波干扰了
为什么只要
变频器
通电,
漏电保护器就
老是跳,不拆除漏电保护器的情况下...
答:
漏电容量没法调整的情况下,这个问题基本上可以说是无解了。
变频器
本身就有泄漏电流的。看变频器使用手册,一般是不建议加
漏电保护
装置的。