变频器影响漏电保护器怎么办
...无异样,使用几分钟后配电箱里面的
漏电保护器
跳闸。
答:
方案一:调整变频器参数“载波频率”,适量调高这个参数,可以降低漏电流,具体现场试验
。方案二:如果漏电保护开关灵敏度可调,那就
把灵敏度调低
。
...了3相电源但是一运行就
影响
另外独立的
漏电保护器
跳闸,这个独立的保 ...
答:
检查一下变频器的零线,是否取自漏电保护器的下端
,如果是这样,运行变频器的时候,漏电保护器就跳闸,这里变频器的零线应该在漏电保护器的上端取。
变频器
和
漏电保护
冲突
解决
办法?
答:
变频器要配变频器专用的漏电保护器,或者是敏感值≥300mA的漏电保护器,如果必须配普通的漏电保护器,没法更换的情况下,可以在变频器的电源侧或者是负载侧,
选装合适的变频器谐波抑制器件
(MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器、变频器专用输入电抗器、LCL谐波滤波器、变频器专用输出电抗器、变频器专用输出滤波...
变频器
电源接在
漏电
开关上端头为什么变频器一启动就跳闸?
答:
1、
变频器
本身在运行过程中,就会产生的一定的漏电流,这就是为什么变频器使用手册上不推荐在变频器的电源侧使用
漏电保护器
的根本原因之一。2、变频器输出电压是高频的PWM波,并不是标准的正弦波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线...
使用
变频器
后
漏电保护器
跳闸
答:
变频器
导致
漏电保护
跳闸,用户可以在线路中配备一个电抗器来防止致漏电保护跳闸。电抗器的接法原理如下:ABCXYZ六个端子,可以将ABC作为电抗器进线端,XYZ作为电抗器出线端;也可以将XYZ作为电抗器进线端,ABC作为电抗器出线端。这没有什么具体的进线、出线的顺序要求,怎么接都行,对变频器不会有
影响
。
变频器
对
漏电保护器
答:
你好,对于
变频器
这样的设备,因其内部电子元器件较多,并且含有脉动直流分量,应该选择A型漏电保护装置。普通的
漏电保护器
容易引起误动作,建议把漏电保护器的灵敏度调低,或者更换低灵敏度漏电保护器试试看。
变频器
用
漏电
跳闸
怎么解决
答:
变频器
导致
漏电保护
跳闸,需要使用电抗
器解决
,电抗器也被称为电感器,可以将电能转化为磁能存储起来,可以阻止电流变化,电抗器按照功能分为限流电抗器和补偿电抗器。家用电器使用注意事项:1、冰箱、微波炉等电器有不同的容量,不要超负荷运行,可能
影响
使用效果。2、家用电器出现故障,在显示屏上会出现...
使用
变频器
后
漏电保护器
跳闸
答:
变频器
输入的电流本身就是不平衡的,是正常的。而
漏电保护器
主要检测电流不平衡。故意启动变频器就跳闸,加大漏电保护器,直到不跳闸为止。使用变频器的地方不适合采用具有漏电保护功能的保护开关(断路器)。因为变频器的输出存在高次谐波,如果不是采用的专用变频电缆和变频电机,那么泄漏电流是不可避免的...
如何
解决变频器
与
漏电保护器
的干扰
答:
1、在
变频器
输入端安装电抗器 2、变频器外壳跟机箱外壳不要直接连接,可以接一支100mH的电感。3、零线经过一个1uF/400VAC的电容连接到变频器外壳。
通力电梯kdm
变频器
接
漏保
跳电有什么办法
解决
?
答:
当电路中三相电流输出不平衡时,三相电流的矢量和不等于0,这时候
漏电保护器
中零序电流互感器动作,输出感应电流,当电流超过漏电保护器的整定电流值时,漏电保护开关及时跳闸保护电路和人身安全。
变频器
二、变频器导致
漏保
调整原因 正常工频运行的情况下,电机的三相电源线和电机外壳(大地或者接地体)是...