99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器启动就跳漏电保护器
变频器
在运行期间为什么老是
跳闸
答:
当参数预置后,空载试验正常,加载后出现过电流跳闸,可能是起动转矩设置不够或加速时间不足。也有的运行一段时间后,转动惯量减小,导致减速时过电压跳闸,修改功能参数,适当增大加速时间便可解决。假如电源瞬时断电或电压低落出现欠电压显示,或瞬时过电压出现过电压显示,都会引起
变频器跳闸
停机,待电源恢复...
变频器
一送电
就跳闸
,怎样测量它是否坏了。
答:
根据你的描述不是断路器坏了就是电源坏了。1.先从简单的开始,判断断路器有没有损坏。判断断路器有没有损坏就是从上面再接一组负载出来测试一下。一般断路器这种问题都是
漏电保护
,或者自动脱扣NG。只要带载就跳脱。2.如果上面排除了断路器故障,那就是
变频器
故障。判断变频器的故障,最简单明了的...
变频器漏电
是什么原因?
答:
1>
变频器
外壳可靠接地 2>电机外壳可靠接地 3>由于变频器的高频谐波较大,包括其中的开关电源,如果处理不好,会有漏电的感觉 4>如果漏电较小,可以不用考虑,谁家的变频器都会“漏电”的。要不厂家都不建议变频器装
漏电保护
呢。措施:可靠接地就是从电源处引较粗的地线,直接与变频器和电机相连。
变频器漏电
是什么原因
答:
如果
变频器
只通电不运行都对地220V电压,肯定是三个电容中至少有一个
漏电
,可找厂家更换或直接将电容剪掉就oK了。如果通电时不漏电,变频器运行后才漏洞,一般是变频器自身产生高次谐波太大所引起,需要可靠地接地。但不管什么时候,使用变频器时一定要接地,以防万一漏电而引发人身安全事故。
变频器
前面加装
漏电
开关老
跳闸
求大神指点
答:
因为
变频
输出波中包括中频载波,其频率高,输出电缆大多为低频设计,对中高频感抗小,形成漏电电流,解决方法就是去掉
漏电保护器
,或换用高频电缆。
变频器
前端装
漏电保护器
为什么容易
跳闸
?
答:
变频器
用
漏电保护器
经常
跳闸
原因:漏电保护器的漏电检测电流不能用30毫安的,改用150毫安的就可以了。因为变频器都有高次谐波泄露电流。
变频器漏电
怎么解决
答:
1,
变频器
外壳可靠接地 2,电机外壳可靠接地 3,由于变频器的高频谐波较大,包括其中的开关电源,如果处理不好,会有漏电的感觉 4,如果漏电较小,可以不用考虑,谁家的变频器都会“漏电”的。要不厂家都不建议变频器装
漏电保护
呢。灰尘,只要不导电一般不会导致漏电 可靠接地就是从电源处引很粗的...
变频器
一合闸
漏电
开关
就跳
了,是什么原因?
答:
漏电
开关跳说明有短路点或者是接地点,先甩开
变频器
看连接线路是否正常,变频器是个整体,如果是它的问题就需要更换或者是联系厂家维修。
变频器启动
时报过电流,怎么回事?
答:
一、在用
变频器启动
大
电机的
时候,建议启动频率放在5Hz左右,启动保持时间放在2-5秒左右,加速时间不能太长,一般放在60-100秒左右就可以了,启动频率如果为0,在变频器频率上升的过程中,相应的频率值和电流值是对应的。如果超过了对应的电流值,变频
器就会
报过电流。一般像这类大电机启动参数的配置...
ATV71施耐德起升
变频器
为什么一动作
就跳
电
答:
2、你的是起重机应用肯定有编码器吧,看看编码器是否连接有错误。一般还有超速的故障。3、注意看
启动
电流,如果过载也会
跳闸
,但一般都有故障。4、检查电机及电机电缆有无短路或是接地情况,这也是最主要的跳闸之一。可以试着脱开电机,空载运行试验下。5、最后一点就是你外部控制回路也许有问题,你可以...