99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器接漏电开关跳闸咋回事
采用通用
变频器
时为什么三相四线制
漏电
断路器会频繁
跳闸
答:
漏电流 大于 漏电断路器 的 整定电流 值时,漏电断路器就会动作于 跳闸
。解决方法:1.更换原有的漏电断路器;2.采取降低变频器载波频率的方式,减少寄生电容造成的对 地漏 电流的影响;3.只能采用在通用变频器输入侧加装 隔离变压器 的方法隔离漏电流。
...的时候很容易引起
漏电开关跳闸
,请问这
是怎么回事
?
答:
这是因为变频器的漏电流大
。变频器漏电流大主要有两方面原因,第一,主回路中变频器逆变器基本采用SVPWM的空间矢量控制算法进行的逆变,之后逆变输出的交流电压,其实其变形并非是正弦波,而是矩形波,只是在高载波下对等于类似正弦波,因此意味着驱动交流电机,含有很高的高次谐波,这些会产生漏电流;第二,...
为什么接于三相四线
漏电开关
前端的
变频器
工作会使该
开关跳闸
答:
因为变频器在工作时会产生谐波,谐波会产生漏电流,而且漏电流还不小
,装有漏电开关的场合,一般漏电开关都会跳,除非你将漏电开关的漏电系数调到做大,但这样加漏电开关又没什么意义。所以一般不建议变频器与漏电开关这样使用
使用
变频器
后
漏电保护器跳闸
答:
使用变频器后漏电保护器跳闸的原因:变频器的输出波形含有高次谐波
,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,
该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多
,所以产生该现象。选择变频器标准:变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍,外加电动机等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏...
...是
用变频器
控制,变频器一工作
漏电保护器
就
跳闸
答:
来降 低du/dt,对电机保护 你的问题可能是电机的绝缘性能下降后,造成对地泄露电流增大,而导致空开 动作。1)比较简单的做法是去掉空开,或者更换一个泄露电流大一些的空开 2)在电机和
变频器
间增加一个du/dt的电抗器,对电机的绝缘保护一下,效果 也不错。希望对你能有帮助。
变频器
电源接在
漏电开关
上端头为什么变频器一启动就
跳闸
?
答:
变频器
导致
漏电保护器跳闸
的原因,主要是有两个方面:1、变频器本身在运行过程中,就会产生的一定的漏电流,这就是为什么变频器使用手册上不推荐在变频器的电源侧使用漏电保护器的根本原因之一。2、变频器输出电压是高频的PWM波,并不是标准的正弦波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应。在变频器工作...
为什么多个
变频器
跟
漏电
断路
器接
在一起会
跳闸
答:
因为刚接通的时候电解电容要充电所以瞬间电流比较大,如果多台
变频器
一起启动就有可能造成
开关跳闸
,这其实是变频器没有做好,好的变频器上电的时候是通过充电电阻来充电的,电流小就不会跳闸了。
为什么使用
变频器
时
漏电开关
会断开?
答:
这是因为变频器的输出波形含有高次谐波
,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,
该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多
,所以产生该现象。伺服控制器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在伺服控制器工作时,电容在充放电,有电流通过电容...
变频器
外壳接地后,
漏电
断路
器跳闸
?
答:
由于
变频器
内有电容、刚送电对电容充电、而
漏电
断路器动作时间太短就造成
跳闸
、调整一下跳闸时间就可以了。
...的时候很容易引起
漏电开关跳闸
,请问这
是怎么回事
?
答:
变频器
使用
漏电开关跳闸
。是你选择的漏电开关漏电流保护值太小,不能选择30MA的,要选择200MA---300MA的漏电保护器,或者 不安装漏电保护器。因为变频器工作时有高频泄露电流,有高次谐波。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器跳漏保解决方案
变频器对漏电开关老是跳
变频器为啥不能接漏电保护器
变频器一上电零线就带电
变频器漏保为什么会跳闸
变频器一上电就跳漏保
变频器漏电保护器跳闸原因
变频器通过漏保会跳闸吗