99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器通过漏保会跳闸吗
变频器
电源接在漏电开关上端头为什么变频器一启动
就跳闸
?
答:
变频器导致漏电保护器跳闸的原因,主要是有两个方面:
1、变频器本身在运行过程中,就会产生的一定的漏电流
,这就是为什么变频器使用手册上不推荐在变频器的电源侧使用漏电保护器的根本原因之一。2、变频器输出电压是高频的PWM波,并不是标准的正弦波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应。在变频器工作...
使用
变频器
时
漏电保护
经常
跳闸
,这是咋回事?
答:
这是因为
变频器
的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍多,外加电动机等漏电流,选择
漏电保护器
的动作电流应该大于工频时漏电流的10倍。
变频器
-中达电通VFD015M12A,送电
漏电保护器跳闸
?
答:
变频器中达电通VFD015M12A,
送电漏电保护器跳闸这是肯定的
,因为这犯了变频器使用的大忌。使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。其后果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。为什么呢?漏电保护器的原理是,零序电流为零。使用变频器时,零序电流不可能为零...
使用
变频器
后
漏电保护器跳闸
答:
变频器导致漏电保护跳闸
,用户可以在线路中配备一个电抗器来防止致漏电保护跳闸。电抗器的接法原理如下:ABCXYZ六个端子,可以将ABC作为电抗器进线端,XYZ作为电抗器出线端;也可以将XYZ作为电抗器进线端,ABC作为电抗器出线端。这没有什么具体的进线、出线的顺序要求,怎么接都行,对变频器不会有影响。
使用
变频器
后
漏电保护器跳闸
答:
而
漏电保护器
主要检测电流不平衡。故意启动
变频器就跳闸
,加大漏电保护器,直到不跳闸为止。使用变频器的地方不适合采用具有漏电保护功能的保护开关(断路器)。因为变频器的输出存在高次谐波,如果不是采用的专用变频电缆和变频电机,那么泄漏电流是不可避免的,往往就会超过30毫安,使
漏电保护跳闸
。
为什么接于三相四线漏电开关前端的
变频器
工作会使该开关
跳闸
答:
因为
变频器
在工作时会产生谐波,谐波会产生漏电流,而且漏电流还不小,装有漏电开关的场合,一般漏电开关都会跳,除非你将漏电开关的漏电系数调到做大,但这样加漏电开关又没什么意义。所以一般不建议变频器与漏电开关这样使用
一个
漏保
,一个
变频器
,一台电机,漏保合闸,变频器还没开,马上就跳了,什...
答:
问题出在
漏保
上面,不要使用漏保给
变频器
供电,直接使用断路器即可。
漏电保护器
是一种利用检测被保护电网内所发生的相线对地漏电或触电电流的大小,而作为发出动作
跳闸
信号,并完成动作跳闸任务的保护电器。
通力电梯kdm
变频器
接
漏保
跳电有什么办法解决?
答:
变频器
本身就有一定的泄露电流,所以,变频器使用手册上,会有明确的标注,不建议在变频器电源侧加装漏保,如果必须要加的话,建议加装敏感值较大的漏保;加装MLAD-V-SR变频器输入滤波器,可以有效解决变频器导致
漏保跳闸
的问题,经数百次验证,其整体有效率≥95%。一、
漏电保护
开关原理 漏电保护开关一般...
变频器
能不能接
漏电保护器
?
答:
使用
变频器
时为什么决不能使用
漏电保护器
当采用变频控制时,问题就出来啦,漏电开关用一点时间后。总是
跳闸
。 个人用的经验是,在安装有变频器的机器的时候,要去掉漏电或着另外单独采用塑壳式断路器,免得开关跳闸。引起误动作!使用变频器不能选用漏电电流是30MA的漏电开关,漏电开关不能作为保护...
变频器
不带地线为什么其接漏电断路器
会跳闸
啊,但是接变频器柜外壳加个...
答:
一般都
会跳闸
的。就算是不带
变频器
的电机加
漏保
,都很容易跳闸。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器一上电就跳漏保
变频器上电跳漏保
变频器一送电未启动就跳闸
变频器电源线路不良会跳闸吗
变频器滤波干扰跳闸
变频器一通电就跳总开关
变频器跳漏保解决方案
变频器送电就跳闸怎么回事
送380v到变频器就跳闸怎么测