99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器送电漏电保护器就跳
变频器
接上电机一上
电就
跳闸是什么原因
答:
你说的原因有这么几个:1、一上电,还没有运行电机就跳闸,查看
变频器
进线端。2、上电不跳闸,运行时调闸,查看电机好坏;查看载波频率是否得当。3、开关原因(若是
漏电
是不是漏电线圈坏掉了)4、变频器上端一般不建议使用漏电断路器。希望对你有帮助 ...
变频器
接制动电阻的线不小心漏电了。带
漏电保护
的断路器为什么会跳闸...
答:
电源经整流桥再通过制动电阻对地了,所以带
漏电保护
的断路
器就
跳闸了
变频器
进线加装
漏电
开关会跳闸...
答:
原来没事,近期突然出现的问题,并且新的
变频器
没有这个问题,就足以说明原来这个变频器确实出故障了。
漏电
开关跳闸,说明回路中出现了剩余电流(先不考虑变频器输出端电容耦合泄露的电流),首先检查机器绝缘,还有你所说的相线对地线的安规电容或高压瓷片电容。
...了3相电源但是一运行就影响另外独立的
漏电保护器
跳闸,这个独立的保 ...
答:
检查一下
变频器
的零线,是否取自漏电保护器的下端,如果是这样,运行变频器的时候,
漏电保护器就
跳闸,这里变频器的零线应该在漏电保护器的上端取。
使用
变频器
供水另一个
漏电保护器
跳闸
答:
变频器
供水与另一个
漏电保护器
跳闸没有直接关联,请检查整个供水系统是否存在漏电。
安川
变频器跳漏电
断路器
答:
变频器
一般是不要装
漏电保护
的,变频器自身就有漏电保护功能。实在要装漏电保护的话,也要装100mA以上的,具体的要看你电机的功率!
变频器送电就
显示cf
漏电保护
怎么回事
答:
1、参数设置不正确。2、惯性或负载太大。3、机械阻滞。这些情况都会触发cf
漏电保护
。
变频器
是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)。
变频器
跳闸原因
答:
一:主要问题出在你的风机上,二:次要问题在你的断路器选型上。三:再次要问题是你
变频器保护
参数设定问题。故障机理:由于风机机械或润滑的故障造成负载电流比以往正常偏大的话就会造成断路器保护性跳闸,从而在变频器运行状态下忽然断开电源的非正常停机就会在下次
送电
后显示低电压报警。 而正常保护动作...
松源
变频器
加速到十五hz
跳漏电
怎么回事?
答:
这就说明
变频器
运行到15Hz左右时,变频系统的谐波漏电达到了
漏电保护器
的阈值,也有可能是变频器在运行到15Hz左右时,其产生的谐波影响到了漏电保护器,导致了漏电保护器误动作。其实,您可以仔细看看变频器的使用手册,上面一般都会有明确标注:在变频器的电源侧,是不建议加装漏电保护器的,必须加装漏电...
三菱
变频器
一接地线就跳闸
答:
三菱
变频器
一接地线就跳闸的原因可能是安装了
漏电保护器
。变频器存在泄漏电流,在其工作过程中,可能会导致漏电保护器跳闸,所以,装变频器的时候,漏电保护器的敏感值要调大,或者直接装塑壳式断路器。如果是空气开关跳的话,那就先量下电机是否搭壳,再检查变频器的好坏。使用变频器时,决不能使用漏电...