三菱变频器一接地线就跳闸

如题所述

  三菱变频器一接地线就跳闸的原因可能是安装了漏电保护器。变频器存在泄漏电流,在其工作过程中,可能会导致漏电保护器跳闸,所以,装变频器的时候,漏电保护器的敏感值要调大,或者直接装塑壳式断路器。如果是空气开关跳的话,那就先量下电机是否搭壳,再检查变频器的好坏。
  使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。

  如果有使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。
  产生上述问题的原因是漏电保护器的原理,即零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。

  变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么其会动作,切断系统运行。

  所以,不要为变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-07-28
是不是装有漏电保护器啊?变频器存在泄漏电流,在其工作过程中,可能会导致漏电保护器跳闸,所以,装变频器的时候,漏电保护器的敏感值要调大,或者直接装塑壳式断路器。如果是空气开关跳的话,那就先量下电机是否搭壳,再检查变频器的好坏。本回答被网友采纳
相似回答