答:
由于线路老化故障,以前的维修电工通过就近取用电源的方式将两个回路连接起来,但电箱另一端的电源线没有拆除,从而形成回路,即原来的两个回路变成了一个回路,使之成为短路。在计数器超时的情况下,只能关闭一个漏电开关,但另一个不能总是关闭。只要将
跳闸漏电
回路输出端的零火线取下,用测量笔测量...
导致
变频器跳闸
的原因是什么
答:
变频器
过载
跳闸
的原因还有可能是误动作导致,有可能是变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,最终导致过载跳闸。
处理
方法是
怎么样
的呢?首先检查电动机是否发热,然后检查变频器的电子热保护功能预置得是否合理,在检查的时候如果变频器尚有余量,那么处理方法是放宽电子热保护功能的预置值...
变频器
老是
跳闸
是
怎么
回事
答:
当参数预置后,空载试验正常,加载后出现过电流跳闸,可能是起动转矩设置不够或加速时间不足。也有的运行一段时间后,转动惯量减小,导致减速时过电压跳闸,修改功能参数,适当增大加速时间便可解决。假如电源瞬时断电或电压低落出现欠电压显示,或瞬时过电压出现过电压显示,都会引起
变频器跳闸
停机,待电源恢复...
导致
变频器
过流
跳闸
的原因有哪些呢?
答:
[5]由错误的脉冲编码器值引起:检查脉冲编码器的波形并且检查脉冲数。[6]由电机模型引起:从电机铭牌获得正确的电机数据并且对照99组参数。6.输出短路:损坏的电机电缆或电机。[1]检查电机和电机电缆的绝缘。[2]分断电机电缆与
变频器
的连接,在标量模式下运行变频器,如果变频器不
跳闸
,则说明变频器是...
变频器跳闸
是什么原因?
答:
变频器
过载
跳闸
的原因还有可能是误动作导致,有可能是变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,最终导致过载跳闸。
处理
方法是
怎么样
的呢?首先检查电动机是否发热,然后检查变频器的电子热保护功能预置得是否合理,在检查的时候如果变频器尚有余量,那么处理方法是放宽电子热保护功能的预置值...
变频器
上电空气断路器就
跳闸
,
如何处理
答:
普通空开工作环境是有要求的,一般工作电流频率为50/60HZ。电流频率越高,集肤效应越厉害,断路器发热量就加大,就会引起
跳闸
。而且对磁保护、分断等都有影响。普通空开是不能用在高频电流场合的。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成...
变频器
和
漏电
保护冲突解决办法?
答:
根据绿波杰能20多年从事
变频器
谐波治理的经验,变频器不能配普通的
漏电
保护器,或者是敏感值较小的漏电保护器,否则,极易导致漏电保护器频繁
跳闸
,而无法变频控制系统无法正常工作。变频器要配变频器专用的漏电保护器,或者是敏感值≥300mA的漏电保护器,如果必须配普通的漏电保护器,没法更换的情况下,...
变频器
常见故障及解决办法
答:
过流故障一般可分为加速、减速、恒速过电流, 主要原因有起动加速时间太短、负载突然增大、
变频器
输出短路、负荷分配不均匀、变频器与电机容量不匹配、内部整流侧或逆变侧元件损坏、电源缺相、输出断线、电机内部...过压故障变频器过压故障是指单元直流母线电压超过时变频器过压
跳闸
。 引起单元过压故障的原因主要有:...
变频器
过流保护
怎么
解决
答:
...送电时不跳闸一加速就顶跳配电开关故障是
漏电跳闸
求解高手指教、_百 ...
答:
如果要加装
漏电
保护器的话,也要选用那种敏感值比较高的漏电保护器,比方说200ma的漏电保护器,这是因为
变频器
在运行过程中,会有一定的
漏电
流产生,这是无可避免的;还有一种情况,那就是变频器的谐波比较大,也会导致这种情况的出现,这个时候,一般是建议加装变频器输入滤波器试试。