变频器运行时漏电跳闸
我用了几款
变频器
,当变频器与其他设备一起送电
的时候
很容易引起
漏电
开关...
答:
这是因为变频器的漏电流大
。变频器漏电流大主要有两方面原因,第一,主回路中变频器逆变器基本采用SVPWM的空间矢量控制算法进行的逆变,之后逆变输出的交流电压,其实其变形并非是正弦波,而是矩形波,只是在高载波下对等于类似正弦波,因此意味着驱动交流电机,含有很高的高次谐波,这些会产生漏电流;第二,...
为什么使用
变频器时漏电
开关会断开?
答:
这是因为变频器的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流
,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。伺服控制器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在伺服控制器工作时,电容在充放电,有电流通过电容...
变频器跳闸
是什么原因?
答:
中间电路直流电压震荡。
可能由于主电源缺相、保险丝熔断或整流桥内部故障
。当直流电压脉动为直流电压的13% 时,发生跳闸。可先在标量下运行逐步提高频率,观察电流波动是否较大。检查保险丝及其安装,从进线端子处测量供电电压。供电电网干扰。[1]检查主电源是否存在不平衡。重载下的震荡问题。[1]检查负载。
变频器
过流
跳闸
是怎么回事?
答:
以下是一些可能导致变频器过流跳闸的原因:1. 负载突然增大:例如启动重载设备或负载变化剧烈
,使电机需要承受较大的启动电流或工作负载电流,超出了变频器的额定电流范围。2.
电机故障
:电机本身存在问题,如绕组短路、线圈接地、轴承过热等,导致电机运行时耗电量增加,超出了变频器的额定电流。3. 变频器...
变频器漏电
怎么处理
答:
变频器漏电
通常是由以下一些原因导致的:电源线接触不良:当变频器的电源线接触不良时,电流可能会通过变频器的金属外壳流向地面,造成漏电现象。可以检查电缆和插头以确保接触良好。绝缘损坏:当变频器内部绝缘材料损坏后,电流可能会通过物体表面流到地面,造成漏电现象。可以进行定期检查保养,并更换受损绝缘...
采用通用
变频器时
为什么三相四线制
漏电
断路器会频繁
跳闸
答:
通用
变频器 运行时
输出电压中包含谐波分量,从而使电动机绕组与外壳之间、以及导线对地之间产生 寄生电容 ,这些寄生电容通过导线与地、机壳 与地构成
漏电
电流通路,当这个 漏电流 大于 漏电断路器 的 整定电流 值时,漏电断路器就会动作于
跳闸
。解决方法:1.更换原有的漏电断路器;2.采取降低变频器...
变频器
工作引起
漏电
保护
器跳闸
是怎么回事?
答:
因为
变频器
中,有使用到电感、电容、IGBT、光耦、芯片,这些东西在上电工作
的时候
会生成
漏电
流,所以其实正常使用的时候,为什么需要接地线,一方面是为了导出静电,防止人触电,但其实这个六点六也是能够通过地线导出的。所以如果可以的话,基本上是不需要人为安装小容量上限的的
漏电
保护开关在变频前端的。
变频器运行
过载
跳闸
的原因是什么?怎么处理?
答:
🤖误动作
变频器
内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,最终导致过载
跳闸
。🔧处理方法首先检查电动机是否发热,然后检查变频器的电子热保护功能预置得是否合理,在检查
的时候
如果变频器尚有余量,那么处理方法是放宽电子热保护功能的预置值。🔍检查电动机负荷如果检查发现电动...
变频器
在
运行
期间为什么老是
跳闸
答:
加载后出现过电流跳闸,可能是起动转矩设置不够或加速时间不足。也有的
运行
一段时间后,转动惯量减小,导致减速时过电压跳闸,修改功能参数,适当增大加速时间便可解决。假如电源瞬时断电或电压低落出现欠电压显示,或瞬时过电压出现过电压显示,都会引起
变频器跳闸
停机,待电源恢复正常后即可重新起动。
变频器
用
漏电跳闸
怎么解决
答:
变频器
导致
漏电
保护
跳闸
,需要使用电抗器解决,电抗器也被称为电感器,可以将电能转化为磁能存储起来,可以阻止电流变化,电抗器按照功能分为限流电抗器和补偿电抗器。家用电器使用注意事项:1、冰箱、微波炉等电器有不同的容量,不要超负荷
运行
,可能影响使用效果。2、家用电器出现故障,在显示屏上会出现...