变频器漏电电流多少
变频器漏电流
解析
答:
在使用
变频器
的过程中,一些客户遇到了令人困扰的问题:上电瞬间和运行中频繁出现漏电保护跳闸,其中以运行中问题更为常见,且涉及的功率大多数小于18.5KW,7.5KW以下的情况尤为突出。这可能源于客户选择的漏电保护开关不当,或者是变频器固有的
漏电流
特性。为了解决这个问题,我们可以采取一系列策略:首先...
75千瓦西门子
变频器漏电电流
最大值是
多少
毫安?
答:
在75千瓦西门子变频器中,
漏电电流最大值通常在几毫安至数十毫安之间
,具体数值还需要参考设备的型号、规格和标准来确定。
安川大功率
变频器
(95)kw用400A电开关选
漏电
是
多少
mA的开关?
答:
如果是变频器选用漏电保护器的话,
应该选用漏电电流在300毫安500毫安
。不能够使用脉冲的漏电保护器。因为变频器发射的谐波会引起脉冲漏电保护器误动作。
变频器
的塔吊
漏电
是
多少
毫安
答:
变频器的塔吊漏电应该选择漏电动作电流为100毫安以上的
。漏保器每级动作时间 一级保护300mA-0.3s;二级保护150mA-0.2s;三级保护30mA-0.1s。总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。
施耐德
变频器
ATV12H018的
漏电电流是多大
答:
漏电
保护器与
变频器
(各品牌)相连接确实容易出现这种问题,大体上是因为漏电保护主要检测不稳定
电流
而起作用的,而变频器的电流本身就不稳定,因此很容易出现跳闸的问题。解决方法,选用更高规格的漏电保护器,提高跳闸临界电流值,具体只能买一堆漏电保护器来试。我们通常的做法不用漏电保护,变频器内置有...
变频器
能不能接
漏电
保护器?
答:
使用
变频器
不能选用
漏电电流
是30MA的漏电开关,漏电开关不能作为保护人身安全作用,主要原因就是变频器存在
漏电流
,会导致变频器误动作,如果一定要安装漏电开关,选用漏电电流100MA防止线路绝缘损坏发生火灾的。使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。有些客户在使用变频器时,为...
我用了几款
变频器
,当变频器与其他设备一起送电的时候很容易引起
漏电
开关...
答:
含有很高的高次谐波,这些会产生
漏电流
;第二,
变频器
的控制电流,大量使用电容、电感器件,而变频器都会存在控制接地、主回路接地等的设计,因此这两种漏电流会将整体漏电流抬高。变频器行业标准要求允许的漏电流在30mA,因此会存在这一情况。建议,可以更换为变频器专用型漏电保护开关,进行使用。
不同品牌驱动
器漏电流
答:
1、欧姆龙:AC驱动器的
漏电流
在0.5毫安以内。2、施耐德:其
变频器
的漏电流在3毫安以内。
变频器
启动,接地电阻柜报警,
漏电电流
160毫安,什么原因,怎么解决?_百...
答:
是共用地线吧,有
漏电
是因为有压敏电阻和压敏电容的原因,压敏电阻和压敏电容的末端都接地了。
使用
变频器
后
漏电
保护器跳闸
答:
变频器
输入的
电流
本身就是不平衡的,是正常的。而
漏电
保护器主要检测电流不平衡。故意启动变频器就跳闸,加大漏电保护器,直到不跳闸为止。使用变频器的地方不适合采用具有漏电保护功能的保护开关(断路器)。因为变频器的输出存在高次谐波,如果不是采用的专用变频电缆和变频电机,那么泄漏电流是不可避免的...