99问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器电流波动大
变频器
,plc等,控制的电动机,为什么
电流波动大
答:
如果
变频器
在plc的PLD运算的闭环回路里运行,会有个目标值,在工况偏离目标值后,plc会及时进行计算修正输出控制变频器的控制信号,变频器就会及时调整电动机的转速,所以电动机的
电流
会一直在变化。工况偏离目标值越大电动机的电流也会跟着变大。
西门子变频器
50hz时输入
电流波动很大
,输出电流平稳,是怎么回事,_百度...
答:
模块坏不坏你可以测量的啊 量输出还有输入对母线电压的正负阻止是不是平衡。
变频器
使用pid时
电流波动大
的原因
答:
原因如下:
1、PID参数不合适:当PID参数不合适时
,会导致反馈信号和设定值之间存在较大的偏差,从而导致电流波动大。2、系统稳定性差:当系统稳定性差时,容易出现电流波动大的情况。3、电容功率不足:如果变频器使用的电容功率不足,也会导致电流波动大。4、外部干扰:当变频器受到电磁干扰时,也会导致...
变频器
使用pid时
电流波动大
的原因
答:
1. PID参数配置不当:PID参数未经过适当调整
,无法准确匹配系统的动态特性,导致控制器输出波动较大,进而引起电流的显著波动。2.
系统动态性能不佳
:系统本身或负载部分的动态性能不佳,例如惯性大或摩擦系数高,会引起系统响应不稳定,导致电流在变化过程中出现较大波动。3.
电容器功率不足
:如果变频器...
变频器电流波动大
会引起负载输出不稳定
答:
会。变频器作为一个电力调节设备,可以根据负载的实际需要,自动调节电机的转速和输出电压,从而实现对负载的精确控制。
因此变频器电流波动大会引起负载输出不稳定
。可以采取安装电网滤波器、调整电机的PID参数、增加反馈环节。此外,还需要定期对变频器进行维护和保养,确保设备的正常运行。
变频器电流波动大
,跳闸问题
答:
过流是指
变频器
监测到的
电流
值超过了故障限幅,所以是个瞬时量。过载是指功率元件,一般是igbt节点温度超过了限幅,所以是个累积量,因为温度不会瞬变。
变频器
输入
电流
的
波动
在10安左右是什么原因
答:
电网电压变化和负载的变化都会造成输入
电流
的
波动
,是正常现象。
变频器
启动185的电机赫兹上了40
电流
表指针
波动
太大什么原因
答:
1、电缆长度过长。电缆长度过长,导致线路阻抗变大,
电流
表的指针
波动
就会比较大。需要将电缆长度缩短,或在电缆两端加装补偿电容器,来降低线路阻抗。2、电缆截面过小。电缆截面过小,会导致电缆内电流密度过大,产生电压降和电磁干扰,电流表的指针波动会比较明显。需要将电缆更换为截面更大的电缆。
变频器
频率不稳上下
波动大
怎么办
答:
如果是模拟量的,可能是干扰所致,而且模拟量给定肯定也是在变化的,最好选用
电流
方式给定,并对模拟量做滤波处理。
变频器
(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流...
为什
变频器
在频率不变转速不变的情况下,为什么
电流波动大
?
答:
你好:1,
变频器
控制频率、电压、转速三个变量。2,当被控制的负载轻重变化,
电流
就会
波动
的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
西门子直流调速电枢电流波动
变频器电流波动异常原因
西门子变频器过电流怎么处理
变频输出电流波动大的原因
西门子变频器frult5故障代码
西门子6ra70电枢电流波动
西门子变频器频率反馈小
西门子变频器有压力启动不了
22kw变频器最大电流