一次风机变频器跳闸处理
变频器
过流保护怎么
处理
答:
[5]由错误的脉冲编码器值引起:检查脉冲编码器的波形并且检查脉冲数。[6]由电机模型引起:从电机铭牌获得正确的电机数据并且对照99组参数。6.输出短路:损坏的电机电缆或电机。[1]检查电机和电机电缆的绝缘。[2]分断电机电缆与
变频器
的连接,在标量模式下运行变频器,如果变频器不
跳闸
,则说明变频器是...
变频器
过流故障怎么
处理
?
答:
不是不工作而是工作半小时就
跳闸
的原因是风机控制柜内的
变频器
散热不良造成的。检查控制柜散热风扇是否正常,检查变频器散热风扇是否正常,检查变频器温控是否正常,逐一检修。
施耐德高压
变频器
报
风机
掉电
答:
负载过载、负载过流、变频器过流 解释:变频器输出电流超过内部设定值。负载过载、负载过流(软件整定):分别为变频器实际电流值超过额定电流值的120%并超过1分钟或过载150%超过3秒造成
变频器跳闸
。 变频器过流(硬件整定):实际反馈电流值超过主控板硬件电路调整值200%额定值。
变频器
过电流
跳闸
.重启后又恢复正常是什么原因?
答:
电机或传动装置故障 GGH转子与外壳之间有杂物 GGH导向或支撑轴承损坏、润滑油失去 GGH密封过紧或转子弯曲卡涩 GGH传热元件严重堵灰
我用的是富凌
变频器
使用时变频不稳
跳闸
后显示的错误代码是E O 1E...
答:
电机热,原因也在于频率不稳
跳闸
,原因也在于频率不稳 IGBT过热保护,原因也在于频率不稳 现在关键的问题都指向频率不稳。1.是否用的模拟量给定频率?如果是,模拟量是不是变化很大或者接触不良,或者模拟信号线路太长干扰太大 2.给出的运转指令信号线是不是接触不良 3.在还没有找到原因之前,加减速...
国产
变频器
调到49赫兹空开会
跳闸
,
答:
国产
变频器
调到49赫兹空开会
跳闸
原因。1、变频器选型容量小,变频器选型时,应比电机的额定功率大20%,这样当电机达到满负荷时,变频器仍能够驱动。2、风机内部空隙的缘故,由于气体杂质、锈蚀在
鼓风机
内部的沉积,会导致转子之间、转子与腔体部位的空隙减少,增大负载阻力,使得电机和变频器过负荷。
变频器
过载
跳闸
及原因?
答:
变频器
跳过载的原因:1.负载过大。2.加减速时间过短(跳过流)。3.负载惯性太大,(跳过流)。4.变频器容量比电机的小。5.负载处短路。6.变频器逆变模块损坏。
ABB
变频器
故障?
答:
措施:检查过电压控制器,检查输入电源的稳态和瞬态电压。,检查制动斩波器和制动电阻(如有)。如果使用了制动斩波器和制动电阻,必须禁止中间电路直流过电压控制功能。3、ABB
变频器
故障代码:0003 原因:变频器IGBT温度过高。
跳闸
值是135°C。措施:检查周围环境条件。检查冷却空气流量冷却
风机
吗,检查电机...
为什么几台
变频器
同时
跳闸
答:
变频器
工作时遇到保护而
跳闸
时,其端部电压会瞬时升高,即产生浪涌电压。若几台变频器电源连接线较短,正常工作的变频器就可能受到浪涌电压的影响也出现过电压保护而跳闸。可以在变频器与电源连接处接“阻容吸收电路”吸收浪涌电压,就可减少或消除浪涌电压的影响。