一次风机变频器跳闸处理
有一台运行中
变频器
突然
跳闸
,怎么
处理
答:
变频器
过载
跳闸
的原因还有可能是误动作导致,有可能是变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,最终导致过载跳闸。
处理
方法是怎么样的呢?首先检查电动机是否发热,然后检查变频器的电子热保护功能预置得是否合理,在检查的时候如果变频器尚有余量,那么处理方法是放宽电子热保护功能的预置值...
变频器
用漏电
跳闸
怎么
解决
答:
变频器
导致漏电保护
跳闸
,需要使用电抗
器解决
,电抗器也被称为电感器,可以将电能转化为磁能存储起来,可以阻止电流变化,电抗器按照功能分为限流电抗器和补偿电抗器。家用电器使用注意事项:1、冰箱、微波炉等电器有不同的容量,不要超负荷运行,可能影响使用效果。2、家用电器出现故障,在显示屏上会出现...
变频器
上电外部
跳闸
的
处理
办法
答:
电源瞬间断电或电压低落出现“欠电压”显示,或这瞬间过电压出现“过电压”显示,都可能会引起
变频器跳闸
停机,这种情况下电源恢复正常后即可重新起动。如果输入信号断路,输出线路开路、断相、短路、接地或绝缘电阻很低,电动机故障或过载等,变频器即显示“外部”故障而跳闸停机,经排除故障后,即可重新启用...
主通
风机
突然
跳闸
,显示
变频器
故障
答:
变频器
过载
跳闸
的原因还有可能是误动作导致,有可能是变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,最终导致过载跳闸。
处理
方法是怎么样的呢?首先检查电动机是否发热,然后检查变频器的电子热保护功能预置得是否合理,在检查的时候如果变频器尚有余量,那么处理方法是放宽电子热保护功能的预置值...
锅炉运行中,单台
一次
等级
跳闸
,如何
处理
?
答:
方法如下:1、适当增加另一台引风机出力,并适当增加另一台二次风机出力,调整炉膛负压在正常范围内,调整关小上下层二次风风门挡板,控制二次风压大于床层压力,调整氧量在正常范围内,可适当增加
一次风机
出力,增加各风机出力时应平稳不宜过快,防止
变频器
过流,电机超额定电流。2、由专人调整好汽包...
变频器
过流
跳闸
是什么原因?
答:
[5]由错误的脉冲编码器值引起:检查脉冲编码器的波形并且检查脉冲数。[6]由电机模型引起:从电机铭牌获得正确的电机数据并且对照99组参数。6.输出短路:损坏的电机电缆或电机。[1]检查电机和电机电缆的绝缘。[2]分断电机电缆与
变频器
的连接,在标量模式下运行变频器,如果变频器不
跳闸
,则说明变频器是...
变频器
在运行期间为什么老是
跳闸
答:
当参数预置后,空载试验正常,加载后出现过电流跳闸,可能是起动转矩设置不够或加速时间不足。也有的运行一段时间后,转动惯量减小,导致减速时过电压跳闸,修改功能参数,适当增大加速时间便可
解决
。假如电源瞬时断电或电压低落出现欠电压显示,或瞬时过电压出现过电压显示,都会引起
变频器跳闸
停机,待电源恢复...
变频器
过载
跳闸
是什么原因引起的?
答:
冷却系统主要包括散热片和冷却风扇。其中冷却风扇寿命较短,临近使用寿命时,风扇产生震动,噪声增大最后停转,
变频器
出现IPM过热
跳闸
。冷却风扇的寿命受陷于轴承,大约为10000~35000 h。当变频器连续运转时,需要2~3年更换
一次
风扇或轴承。为了延长风扇的寿命,一些产品的风扇只在变频器运转时而不是电源...