一次风机变频器跳闸处理
变频器
空载运行20分钟左右输入端的空气开关
跳闸
答:
5.5KW电机带动
风机
属于轻载,在工频50Hz下运行6A是正常的。它额定满负荷运行时电流才会达到11A附近。通过你给的信息,
变频器
出问题的可能性比较大。建议:1.在20分钟空开
跳闸
时,不知你有没有注意变频器有没有报警,通过面板调阅一些参数可查得变频器报警信息记录。如果有报警信息,可对照变频器说明书,...
变频器
维修
答:
故障
处理
:该
变频器
是
风机
水泵专用变频器,其U/f线是二次方减转矩特性,如下图所示。该变频器具有转矩自动提升功能,它根据变频器的实际输出转矩,自动提升补偿,将转矩提升码改为0.0,选择转矩自动提升模式,电动机起动正常。4、某水泥回转窑配用Y315L2-8、110kW电动机,选用美国A-B公司1336S-B250...
汽轮机
跳闸
事故经过范文
答:
此时一次风压和炉膛压力都有下降趋势,02时45分26 秒,1A变频器报C1功率单元过电压
跳闸
。02时45分28秒,炉膛压力低低保护动作触发MFT,MFT动作联跳1B一次风机,#1机组跳闸,变频方式启动1B一次风机;派人就地检查1A
一次风机变频器
为过压保护动作,通知电控倪焕堂和厂家检查
处理
,未查出具体原因,04时18...
55kw的
风机
,转速为1785转,90kw的
变频器
,60hz的电机,但是在60hz,1785下...
答:
这要看
变频器
故障信息,有好多原因都会造成
跳闸
电机过流 电机过压 电机超速(带编码器的)接地故障 电机超温(电机接PT100)变频器IGBT模块超温 其控制电源故障 报警内容 原因
处理
方法 "External fault 外部故障" "READY条件丢失 X15.12(V-3E09)外接电路问题 励磁柜没准备好 Udc电压低""Short ...
ABB
变频器
故障怎么
处理
答:
措施:检查过电压控制器,检查输入电源的稳态和瞬态电压。检查制动斩波器和制动电阻。如果使用了制动斩波器和制动电阻,必须禁止中间电路直流过电压控制功能。3、ABB
变频器
故障代码:0003。原因:变频器 IGBT温度过高。
跳闸
值是135°C。措施:检查周围环境条件,检查冷却空气流量冷却
风机
吗,检查电机功率和变频...
变频器
你说的原因有这么几个:1、一上电,还没有运行电机就
跳闸
,查看
变频器
进线端。2、上电不跳闸,运行时调闸,查看电机好坏;查看载波频率是否得当。3、开关原因(若是漏电是不是漏电线圈坏掉了)4、变频器上端一般不建议使用漏电断路器。希望对你有帮助 ...
ABB
变频器
故障怎样
解决
?
答:
检查制动斩波器和制动电阻( 如有)。如果使用了制动斩波器和制动电阻,必须禁止中间电路直流过电压控制功能。检查减速时间 对
变频器
进行改造,增加制动斩波器和制动电阻。ABB变频器故障代码:0003 原因:变频器 IGBT 温度过高。
跳闸
值是135°C。措施:检查周围环境条件。检查冷却空气流量冷却
风机
。检查电机功率...
变频器
一升速就
跳闸
是什么原因?
答:
测量下输出电流,这里要区别下电机本身是否有绝缘、机械等问题,二是
变频器
没有保护动作就掉闸,说明断路器选型或者变频超流设置有问题,选型和设置、电机都没问题,再考虑换断路器排查。
有一台运行中
变频器
突然
跳闸
,怎么
处理
答:
变频器出现跳闸状况
处理
方法:一、电源故障处理 如电源瞬时断电或电压低落出现“欠电压”显示或瞬时过电压出现“过电压”显示,都会引起
变频器跳闸
停机,待电源恢复正常后即可重新起动。二、外部故障处理 如输入信号断路,输出线路开路、断相、短路、接地或绝缘电阻很低,电动机故障或过载等,变频器即显示“...