一次风机变频器跳闸处理
变频器
导致漏电保护
跳闸
怎办
答:
变频器
导致漏电保护
跳闸
,用户可以在线路中配备一个电抗器来防止致漏电保护跳闸。电抗器的接法原理如下:ABCXYZ六个端子,可以将ABC作为电抗器进线端,XYZ作为电抗器出线端;也可以将XYZ作为电抗器进线端,ABC作为电抗器出线端。这没有什么具体的进线、出线的顺序要求,怎么接都行,对变频器不会有影响。
变频器
发热以致电器频繁
跳闸的解决
方案?
答:
解决
方案:1、关闭电源,打开
变频器
外壳盖子,用干燥的空气压缩器或者冷风吹
风机
把内部尘土吹干净。注意压缩气体压力不要太大。2、检查变频器散热风扇是否正常,检查配电箱散热风扇是否正常,不旋转需要更换。过脏需要清理。3、变频器是否超载使用而且没有报警,需要根据负载调节正确参数。
变频器
在加速、减速或正常运行时出现电流
跳闸
怎么办?
答:
其中许多常见故障是由电解电容引起。电解电容的寿命主要由加在其两端的直流电压和内部温度所决定,在回路设计时已经选定了电容器的型号,所以内部的温度对电解电容器的寿命起决定作用。电解电容器会直接影响到
变频器
的使用寿命,一般温度每上升10 ℃,寿命减半。因此一方面在安装时要考虑适当的环境温度,另...
变频器
上面开关
跳闸
答:
三:再次要问题是你
变频器
保护参数设定问题。故障机理:由于
风机
机械或润滑的故障造成负载电流比以往正常偏大的话就会造成断路器保护性跳闸,从而在变频器运行状态下忽然断开电源的非正常停机就会在下次送电后显示低电压报警。而正常保护动作应该首先让你的变频器出现报警而不是断路
器跳闸
!
解决
办法:仍然让...
锅炉运行中,单台
一次
等级
跳闸
,如何
处理
?
答:
方法如下:1、适当增加另一台引风机出力,并适当增加另一台二次风机出力,调整炉膛负压在正常范围内,调整关小上下层二次风风门挡板,控制二次风压大于床层压力,调整氧量在正常范围内,可适当增加
一次风机
出力,增加各风机出力时应平稳不宜过快,防止
变频器
过流,电机超额定电流。2、由专人调整好汽包...
变频器跳闸
原因
答:
三:再次要问题是你
变频器
保护参数设定问题。故障机理:由于
风机
机械或润滑的故障造成负载电流比以往正常偏大的话就会造成断路器保护性跳闸,从而在变频器运行状态下忽然断开电源的非正常停机就会在下次送电后显示低电压报警。 而正常保护动作应该首先让你的变频器出现报警而不是断路
器跳闸
!
解决
办法:仍然让...
变频器
过电流
跳闸
是什么原因?
答:
[5]由错误的脉冲编码器值引起:检查脉冲编码器的波形并且检查脉冲数。[6]由电机模型引起:从电机铭牌获得正确的电机数据并且对照99组参数。6.输出短路:损坏的电机电缆或电机。[1]检查电机和电机电缆的绝缘。[2]分断电机电缆与
变频器
的连接,在标量模式下运行变频器,如果变频器不
跳闸
,则说明变频器是...
变频器
老是
跳闸
是怎么回事
答:
当参数预置后,空载试验正常,加载后出现过电流跳闸,可能是起动转矩设置不够或加速时间不足。也有的运行一段时间后,转动惯量减小,导致减速时过电压跳闸,修改功能参数,适当增大加速时间便可
解决
。假如电源瞬时断电或电压低落出现欠电压显示,或瞬时过电压出现过电压显示,都会引起
变频器跳闸
停机,待电源恢复...
变频器
在运行期间为什么老是
跳闸
答:
的电机运行一会就跳,跳了恢复可以马上开起来什么原因?
答:
3. 过热保护:如果电机运行时温度过高,可能是由于环境温度高、电机散热不良或者变频器设置有误等原因引起。变频器会自动跳闸保护电路,以防止电机受损。在冷却后,可以重新启动电机。4. 电源故障:如果电源电压不稳定或者电源线路出现故障,可能会导致
变频器跳闸
。修复电源问题后,可以重新启动电机。采购变频...