第2个回答 2019-12-30
方法如下:
1、适当增加另一台引风机出力,并适当增加另一台二次风机出力,调整炉膛负压在正常范围内,调整关小上下层二次风风门挡板,控制二次风压大于床层压力,调整氧量在正常范围内,可适当增加一次风机出力,增加各风机出力时应平稳不宜过快,防止变频器过流,电机超额定电流。
2、由专人调整好汽包水位,避免水位波动大,防止汽包满水缺水,调整过热器再热器减温水,防止汽温下降过快。
3、解除跳闸侧引风机与二次风机间联锁,启动二次风机运行,并入运行。
4、加强对床温,汽温,汽压,汽包水位的监视与调整,如床温下降过快,燃烧不稳定时,及时投入床下油枪运行。
5、引风机跳闸故障原因查明并消除后,就地检查无反转及惰走过快现象,符合启动条件后,启动风机运行正常后,逐渐恢复锅炉正常运行,满足机组负荷需要。
6、
故障处理完毕后,对尾部烟道受热面全面吹灰一次,防止未燃尽燃料积存。