变频器空载运行20分钟左右输入端的空气开关跳闸

5.5KW变频器带动5.5KW的风机,50HZ运行时输出电流6A左右,运行了2-10分钟左右输入端的空气开关跳闸(不带漏电保护),然后再合闸运行也是同样的问题。另外变频器不接任何的负载时,运行了20分钟左右输入端的空气开关也同样跳闸,空气开关已换过(ABB 20A)。空气开关直接与负载连接(不用变频器)启动运行又是正常的。谢谢!

第1个回答  2019-07-01
5.5KW电机带动风机属于轻载,在工频50Hz下运行6A是正常的。它额定满负荷运行时电流才会达到11A附近。
通过你给的信息,变频器出问题的可能性比较大。建议:
1.在20分钟空开跳闸时,不知你有没有注意变频器有没有报警,通过面板调阅一些参数可查得变频器报警信息记录。如果有报警信息,可对照变频器说明书,查看变频器报警代码名称和相应的故障处理方法。
2.如果变频器无报警记录信息,那么先再次核对下变频器控制参数设置是否正确、完善。如果参数设定没问题,那么就是变频器本身问题,很可能是其控制板坏,可以更换一个控制板试下。
3.最好是找另外一台变频器(>=5.5KW)带动这个风机,试机一段时间,如果还是20分钟跳,那么估计就是主回路电源问题或风机运行不稳定(是不是有卡住或较大抖动)。如果这样运行正常,那么就更有助于确定是变频器问题。