变频器常见的故障及解决办法:
1、过流故障
过流故障一般可分为加速、减速、恒速过电流,
主要原因有起动加速时间太短、负载突然增大、变频器输出短路、负荷分配不均匀、变频器与电机容量不匹配、内部整流侧或逆变侧元件损坏、电源缺相、输出断线、电机内部故障及接地故障等。
检修方法为:故障检查时应首先断开负载对变频器进行检查, 如果断开负载后, 过电流故障依然存在,说明变频器内部元件故障,需进一步检查维修。
采取相应的措施:延长加速时间、进行负荷分配设计、对线路进行检查、防止干扰和机械振动、减少负荷突变。
2、过压故障
变频器过压故障是指单元直流母线电压超过时变频器过压跳闸。
引起单元过压故障的原因主要有:一是输入侧高压电源超过允许最大值;二是在减速过程中造成变频器过压跳闸。变频器过电压故障包括投入补偿电容时过电压、雷电过电压、制动或减速时间过短过电压、电源过电压等。
故障发生后,首先检查输入电源电压是否稳定,检查电动机是否在空转中启动、有无外力拖动。
在确认输入电源电压稳定的前提下,将电源输入侧增加吸收装置,减少过电压因素对于电源输入侧有冲击过电压、雷电引起的过电压、补偿电容在合闸或断开时形成的过电压可能发生的情况下,可以采用在输入侧并联浪涌吸收装置或串联电抗器等方法加以解决。
过电压故障一般发生在停机的时候,与中间回路及制动环节有关系,主要原因是制动电阻损坏或减速时间过短,因此处理的措施是增大减速时间参数或者增大制动电阻(制动单元)。
3、欠压故障
变频器欠压故障是指主回路的电压过低,如220V系列低于180V,380V系列低于300V等,
一般是由于电源缺相、同时工作或同时起动的变频器过多、变频器内部直流回路的限流电阻或短路限流电阻的晶闸管损坏、外界或变频器之间的干扰所造成的。
处理措施是对变频器输入部分进行检查,检查变频器电源的空开或接触器触点是否接触良好、触点电阻是否太大、变压器输出电压是否正常,并尽量减少同时起动或工作的变频器的台数,增强变频器的抗干扰能力。
4、过载故障
变频器过载是指电动机能够旋转,但是运行电流超过了额定值,主要原因是机械负荷过重,还有可能是误动作。
针对过载故障,首先应当检查电动机是否发热。
如果电动机的温升不高,则首先应检查变频器的热保护功能预置得是否合理,如变频器尚有裕量,则应放宽预置值;如变频器的允许电流已经没有裕量,则说明变频器的选择不当,应加大变频器的容量,更换变频器;其次应检査供电电压和电动机侧三相电压是否平衡。
如变频器输出端的电压平衡,则问题在从变频器到电动机之间的线路上;最后检查是否误动作。在轻载或空载的情况下,用电流表测量变频器的输出电流,与显示屏上显示的运行电流值进行比较,查看显示与实际值之间是否有较大误差,如有则说明跳闸是误动作。
扩展资料:
变频器故障监测划分:
1、状态故障监测:直流过/久压、直流过流、交流过流、速度偏差过大、接地故障、缺相等。
2、硬件故障检测:电流板故障、触发板故障、IGBT故障、脉冲发生器故障等。
3、系统故障监测:Watchdog故障、系统参数异常、时钟故障等。
4、通讯故障监测:TIMEOUT、OVERRUN等。
5、电源故障监测:当控制电源过高/过低时报警。
参考资料来源:百度百科--变频器维修
变频器常见故障及解决方法:
1、过流故障
过电流故障一般可分为加速、减速和恒速过电流。
主要原因是起动加速时间太短,负荷突然增加,逆变器输出短路,负荷分配不均,逆变器与电机容量不匹配,内部整流侧或逆变器侧元件损坏,电源缺相,输出断线,电机内部故障,接地故障。等。
检修方法如下:故障检查时,先断开负载,检查变频器。如果在断开负载后仍然存在过电流故障,则意味着变频器的内部部件出现故障,需要进一步检查和维护。
采取相应措施:延长加速时间,设计负荷分配,检查线路,防止干扰和机械振动,减少负荷突变。
2、过压故障
变频器过电压故障是指机组直流母线电压超过时变频器的过电压跳闸。
造成机组过电压故障的主要原因是:第一,输入侧的高压电源超过允许的最大值;第二,在减速过程中引起变频器的过电压跳闸。变频器过电压故障包括补偿电容投用时的过电压、雷电过电压、制动或减速时间太短时的过电压、电源过电压等。
在确认输入电源电压稳定的前提下,在电源输入侧增加吸收装置,以降低输入侧冲击过电压、雷电过电压等过电压因素引起过电压的可能性,而补偿电容器在合闸或分闸时产生的过电压,可采用输入侧并联浪涌吸收装置或串联电抗器来解决。
过电压故障通常发生在停车过程中,与中间回路和制动环节有关。主要原因是制动电阻损坏或减速时间太短。因此,处理措施是增加减速时间参数或制动电阻(制动单元)。
3、欠压故障
变频器欠压故障是指主电路电压过低,如220v系列低于180v,380v系列低于300v等。
一般是由于电源缺相、变频器同时工作或同时启动过多、变频器内部直流回路限流电阻或晶闸管短路限流电阻损坏、外界干扰等原因造成的或者在变频器之间。
处理措施是检查变频器输入部分,检查变频器电源空气开关或接触器触点是否接触良好,接触电阻是否过大,变压器输出电压是否正常。尽量减少变频器同时启动或同时工作的次数,提高变频器的抗干扰能力。
4、过载故障
过载故障,首先检查电机是否发热。
如果电机温升不高,首先检查变频器的热保护功能是否设置合理。如果变频器有任何余量,请松开预设值。
如果变频器输出端的电压平衡,则问题出在变频器到电机的电路中;最后,检查是否有误操作。在轻载或空载情况下,用电流表测量变频器的输出电流,并与显示屏上显示的运行电流值进行比较,检查显示值与实际值是否有较大误差,如有则表明跳闸是误动。
扩展资料:
变频器故障监测划分:
