第1个回答 2017-08-23
变频器比较常见的故障:过流、过压、过载、过热、欠压
有些故障会有代码提示,有些则没有,你要根据情况去解决,去调整变频器的参数
现在有变频器故障查询的APP,你可以根据你的品牌系列去查,它会有应对的解决办法给到你。
追问
这个APP叫什么,在哪里下载,这么方便
追答
我是在应用宝下载的,不知道其他地方有没有,现在只支持安卓的好像,你可以去下载试试。
追问
好的,谢谢
本回答被提问者采纳
第2个回答 2024-05-08
频率交流谐振测试系统用于识别电气设备的绝缘强度。对判断电气设备能否投入运行具有决定性意义。也是保证设备绝缘水平、避免绝缘事故的重要手段。由于变频串联谐振试验装置能充分反映电气设备在交流电压下运行的实际情况,能真实有效地发现绝缘缺陷。 由于变频串联谐振试验装置所采用的谐振原理,使系统回路中某一频率的电压与回路中的电容、电抗产生谐振。电容器两端的电压达到测试电压。
根据以上原理和现场实际测试情况,变频串联谐振过电压一般发生在两种情况,一种是仪器在寻找谐振点和产生谐振电压的过程中;另一种是升压电压达到测试电压时。如果是。 GDPD-414便携式局部放电带电巡检仪
在串联谐振中找到谐振点并升压至试验电压的情况下,一般在试验品耐压不合格或现场环境未发生较大变化的情况下,试验不会产生过压保护或其他故障。但由于电网电压不恒定,电源输入电压波动较大,输出的高压也有一定的波动性,可能对电压峰值造成过压保护。如果电源电压有波动,可以调整仪器的过压保护,将过压保护设置为一个比较高的值。我们一般要求过压保护设置为电压保护的1.1-1.2倍。这个时候设置成1.2倍基本没有问题。
以上是一个简单的问题,但设置过压保护时,电压波动很难导致过压发生。一般变频串联谐振试验装置的过电压处于仪器的扫频阶段,即寻找谐振点的过程中。用过变频串联谐振试验装置的人都知道,在寻找变频串联谐振试验装置的谐振点的过程中,电压和频率之间具有相同的抛物线线性关系。默认情况下,系统寻找更高的电压,即抛物线的顶点,作为谐振点。
由于谐振原理理论可以使低压电压谐振到80倍(由于品质因数等关系一般不超过30倍),所以变频串联谐振试验装置扫频所需的电压一般为20-50V,励磁后的电压一般为几百伏。通过以上原理我们发现,如果我们需要的测试产品的测试电压低于系统谐振为谐振点时的电压,则系统在自动寻找谐振点时可能存在过压保护。此时,整个变频串联谐振试验装置无法承受压力,无法完成试验。
这个问题的解决方法也比较麻烦。不是变频串联谐振试验装置不能产生试验电压,而是谐振电压高于试验电压。我们知道系统默认的谐振电压是抛物线的顶点,也就是说,当抛物线上升到顶点或顶点下降的过程中,会有一个点与测试电压点一致。我们只需要测试变频串联谐振的手动测试,通过手动搜频找到与所用电压一致的频点再进行耐压,即可解决寻找谐振点过程中的过压问题。
<上一页
1
2
相似回答
变频器常见故障
及维修方法?
答:
无法调速:控制芯片、电路板或继电器的更换可能是解决方案之一
。针对这些故障,维修时务必根据具体问题进行精准处理。例如:频率降低:可能需要提高电压,更换稳压设备,或者调整负载和功率。同时,检查主回路元件确保其正常运作。电流不稳定:电源质量问题、滤波电容故障或控制芯片需要更换。电机接触不良也不能忽视...
变频器常见故障
分析?
答:
这是众多变频器最常见的故障,
通常是由于开关电源的负载发生短路造成的
,丹佛斯变频器采用了新型脉宽集成控制器UC2844来调整开关电源的输出,同时UC2844还带有电流检测,电压反馈等功能,当发生无显示,控制端子无电压,DC12V,24V风扇不运转等现象时我们首先应该考虑是否开关电源损坏了。八、SC故障 SC故障是安...
变频器的常见故障
和具体
解决
方案都有那些那?
答:
变频器的小故障解析:1、整流模块损坏 通常是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下,更换整流桥
。在现场处理故障时,
应重点检查用户电网情况
,如电网电压,有无电焊机等对电网有污染的设备等。 2、逆变模块损坏 通常是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后,测驱动波形良好状态下,更换模块...
变频器
产生
的故障
原因及
解决
方法
答:
两种可能性吧:第一,就是在
变频器
前面的电源中有短路的地方,这个需要仔细检查线路来进行确认。第二,就是变频器产生的谐波导致了某些器件的误动作,导致这种状况的出现,因你现场使用的变频器较多,而且都是小功率的,后者的可能性更大,可以在变频器电源上加装变频器输入滤波器,或者是变频器输入电抗器来尝试一下。...
干货:
变频器常见故障
及
解决
方案!【收藏】
答:
在驱动电路的维护中,高温报警和输出不平衡是
常见
问题,维修时要注重电路完整性测试和元器件更换的针对性。通过实例,如安川616G5的低速抖动,可能就是驱动电路光耦合器
的故障,
而富士G9无显示则可能源自电解电容的漏液问题。
变频器
故障的处理不仅需要专业知识,更需细心和耐心。每个故障背后都有其独特的...
变频器
维护与检修时要注意哪些事项?
答:
变频器常见故障
的判断与处理 1、故障P.OFF 故障现象:上电后一直显示P.OFF;故障原因:1、输入电源电压过低;2、输入电源缺相;3、变频器直流电路限流电阻烧断;4、变频器电压检测电路故障;处理方法:1、检测电源三相输入电压R、S、T端子,各线电压是否为380V。如果线电压低于320V或输入电源缺相,则...
变频器的常见故障
及维修
答:
变频器
的
常见故障
及维修:1、没有显示,这种情况是比较
常见的,
一般在外部三相电源正常情况下,是变频器的开关电源烧了,可以测量一下变频器端子输出板子上的24伏电源,如果没有,就是这个问题了,这种情况一般是开关管烧比较多,可以简单更换一下,如果不行就找专业的修理公司帮你修理。2、输出三相不...
变频器
起动后马上停掉的原因及
解决
方法
答:
变频器
设置问题检查变频器的参数设置是否正确,例如起动时间、加速度、减速度等参数是否设置正确。
故障
保护检查变频器是否触发了保护装置,例如过电流保护、过温保护等。如果变频器触发了保护装置
,需要
找到故障原因进行修复后再重新启动。操作手册以上是一些
常见的
问题和
解决
方法,但具体原因需要根据具体情况进行...
变频器常见的故障是什么,要怎么解决?
答:
变频器常见的故障
及
解决
办法:1、过流故障 过流故障一般可分为加速、减速、恒速过电流,主要原因有起动加速时间太短、负载突然增大、变频器输出短路、负荷分配不均匀、变频器与电机容量不匹配、内部整流侧或逆变侧元件损坏、电源缺相、输出断线、电机内部故障及接地故障等。检修方法为:故障检查时应首先断开...
大家正在搜
变频器内部怎么输出故障的
变频器常见故障有哪些
变频器常见故障100例
变频器常见故障分析
变频器过载故障的原因可能是
变频器风扇不转故障怎么处理
变频器故障复位的方法
变频器故障原因
变频器故障处理大全
相关问题
变频器最常见的故障有什么,一般都是怎么解决的?
变频器常见故障有哪些?
变频器常出现的故障有哪些?具体都是些什么呢?
变频器常见故障
变频器出了什么故障?该如何修复?
变频器常见故障处理和维修方法
变频器故障怎么处理
变频器常见的故障有哪些?怎样排除?