变频器常见故障处理和维修方法

变频器常见故障处理和维修方法

变频器是由各种电路板和模块用接插件组成,各个电路板都很多焊点,任何虚焊和接触不良都会出现故障。
某变频器有故障,无法运行并且LED显示“UV”(undervoltage的缩写),说明书中该报警为直流母线欠压。
因为该型号变频器的控制回路电源不是从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。
所以判断该报警应该是真实的。所以从电源入手检查,输入电源电压正确,滤波电容电压为0伏。
由于充电电阻的短路接触器没动作,所以与整流桥无关。故障范围缩小到充电电阻,断电后用万用表检测发现是充电电阻断了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-20

1、"OC"过流报警故障:这是变频最常见故障,我们首先排除由于参数问题而导致的故障,例如:电流限制,加速时间过短有可能导致过流的产生。

然后就必须判断是否电流检测电路问题,以FVR-075G7S-4EX为例,我们有时看到FVR-075G7S-4EX在不接电机运行的时候面板会有电流显示,电流来自于哪里呢?这时就要测试一下它的3个霍尔传感器是否出了问题。

2、"OV"过压故障:首先先要排除由于参数问题而导致的故障,例如:减速时间过短,以及由于再生负载而导致的过压等。然后可以看一下电压检测电路是否出现了故障。

一般的电压检测电路的电压采样点都是中间直流母线取样后(530V左右的直流)通过阻值较大的电阻降压后再由光藕进行隔离,当电压超过一定值时,显示”5”过压(此机为数码管显示)可以看一下电阻是否氧化变值,光藕是否有短路现象。

3、"UV”欠压故障:首先可以看一下输入端电压是否偏低、缺相,然后看一下电压检测电路鼓掌,判断和电压相同。

4、"OH”过热故障:变频器温度过高,检查变频器的通风情况,及轴流风扇运转是否良好。有些变频器有电动机温度检测装置,检查电动机的散热情况,然后我们检查检测电路各器件是否正常。

5、"SC"短路故障:可以检测一下变频器内部器件是否有短路现象。以安川616G545P5为列模块、驱动电路、光藕是否有问题一般为模块和驱动的问题。更换模块修复驱动电路。"SC”故障会消除。

扩展资料:

变频器主要是由主电路、控制电路组成。

(1)整流器:最近大量使用的是二极管的变流器,它把工频电源变换为直流电源。也可用两组晶体管变流器构成可逆变流器,由于其功率方向可逆,可以进行再生运转。

(2)平波回路:在整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑制电压波动,采用电感和电容吸收脉动电压(电流)。装置容量小时,如果电源和主电路构成器件有余量,可以省去电感采用简单的平波回路。

(3)逆变器:同整流器相反,逆变器是将直流功率变换为所要求频率的交流功率,以所确定的时间使6个开关器件导通、关断就可以得到3相交流输出。以电压型PWM逆变器为例示出开关时间和电压波形。

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-07-11
一、变频器电路板上有湿气、积尘等会导电,短路,出现电阻效应,而且在热胀冷缩的过程中阻值还会发生变化,这个电阻值会同其它电元件有并联效果,这个效果比较强时就会改变电路参数,使变频器发生故障;
二、变频器电路板接触不良:线插头及接线端接触不好、插槽与板卡接触不良,缆线内部折断,时通时不通、元器件虚焊等这些都会导致电路板接触不良致使变频器出现故障;
三、变频器信号受干扰:对数字电路而言,在特定的条件下,有些故障会呈现出来。有些电路板个别元件参数或整体表现参数会出现一些变化,使抗干扰能力趋向临界点,也有可能是干扰太大影响了控制系统使其出错,从而致使变频器出现故障。本回答被网友采纳
第3个回答  2021-01-06

变频器报过温故障,如何处理?

第4个回答  2020-05-08
相似回答