变频器过载故障的原因可能是
变频器过载故障的原因
答:
过载故障包括变频过载和电动机过载,
可能是加速时间太短、直流制动量过大、电网电压太低、负载过重等原因引起的
。一般可通过延长加速时间、延长起动时间、检查电网电压等得以解决。平时看到过载现象, 其实首先应该分析一下到底是电动机过载还是变频器自身过载。一般来讲,电动机由于过载能力较强,只要变频器参...
变频器过载
跳闸是什么
原因
引起的?
答:
[4]由过高的反馈滤波时间引起
。[5]由错误的脉冲编码器值引起:检查脉冲编码器的波形并且检查脉冲数。[6]由电机模型引起:从电机铭牌获得正确的电机数据并且对照99组参数。6.输出短路:损坏的电机电缆或电机。[1]检查电机和电机电缆的绝缘。[2]分断电机电缆与变频器的连接,在标量模式下运行变频器,如...
变频器
过流
过载是
什么问题?
答:
变频器的加速时间设置过短
,如果负载又比较重的情况下,变频器就很可能会报过流、过载等故障;变频器的减速时间设置过短,负载又比较重的情况下,变频器就可能会出现过流、过载等报警,更严重的情况下,还可能会损伤变频器的逆变模块。变频器
变频器
ol是怎么回事?
答:
变频器ol是过载故障。
主要是由电机引起过载或电机故障而造成的变频器过载故障
。1.OL=Over load 过载的意思。2.OL是通过软件比较计算后报出的保护电机或变频器的故障,都属“软”故障,可以通过调试解决,一般不涉及维修。3.OL1可能是:
(1)电网电压过低
。(2)电机额定电流设置不正确,偏大偏小都...
变频器过载会
有哪些
故障
?如何处理?
答:
其
可能是
由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等
原因
引起的。这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查。如果断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变电路已环,需要更换变频器。2)
过载故障
:过载故障包括
变频过
...
变频器
跳
过载是
什么
原因
?
答:
变频器跳
过载原因
有很多。1、负载过的大,机械传动有卡阻,润滑不良。2、
变频器的
起动参数设置不正确(电机的铭牌参数),没有进行优化,加减速的时间设置太短。3、变频器功率与电机不匹配,太大了或小了。4、变频器逆变模块有损坏。5、电源线路与电机端正接线不良等。这些问题都会造成过载。
变频器
报
过载
怎么处理
答:
可能是
由于负载过大或负载瞬变引起的
过载
。如果负载过大,我们需要调整负载,如减少负载的功率需求或增加
变频器的
容量。如果是负载瞬变导致的过载,我们可以尝试增加变频器的起动时间或调整负载的启动方式。此外,我们还可以检查负载设备是否正常工作,有无异常。如果发现负载设备
故障
,需要及时修复或更换。最后...
变频器
ol是什么
故障
答:
OL=Over load 即过载的意思。
变频器
显示"OL”故障信息为
过载故障
。其
原因
有:加减速时间太短;转矩提升太大;负载太重。故障处理方法是:延长加减速时间;减小转矩提升设置值;更换与负载匹配的变频器。OL1
可能是
:电网电压过低;电机额定电流设置不正确,偏大偏小都可能导致;电机堵转或负载突变过大;大...
变频器过载是
什么
原因
答:
过载故障包括变频过载和电动机过载,可能是
加速时间太短
、直流制动量过大、电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长起动时间、检查电网电压等得以解决。平时看到过载现象,其实首先应该分析一下到底是电动机过载还是变频器自身过载。一般来讲,电动机由于过载能力较强,只要变频器参数...
变频器过载是
什么
原因
?
答:
B、加减速
过载的
主要
原因
是:定转子转差变化过大 1、减小加减速时间,减小定子变化的速率 2、加入制动单元或修改制动使用率 3、如矢量控制