变频器在频率上升到一定值时过流跳闸有哪些原因,如何处理

如题所述

加速过流,有几种可能:1:通常是你的变频器跟电机的滑差 太大 导致电流过大 []
2:有可能点击带有惯性负载,导致启动转矩需求比较大 (其实这个跟第一个也类似)
3:就是电机本身有问题,比如一些绝缘破坏 之类
4:就是控制方式有问题,可能控制不好导致过流

一般 如果控制方式没问题的话,电机有没有问题 换一台同类型的电机比较下就好
如果有带载启动 可以尝试去掉负载 试试

另外就是调整控制参数 比如VF控制 调整下VF曲线 转矩矢量控制可以调整下内部的一些PID参数
等等
当然 还跟加速时间很有关系,要延长时间看看 这个问题是不是可以解决

比较乱
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-03-04
是加速时间太短引起的,调下加减速时间就可以
第2个回答  2015-03-04
加速时间是多少?