99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器频率到5上不去
变频器频率
调不上去怎么办?
答:
变频器频率调不上去,如果硬件上没有什么损坏,
一般是变频器输出的最大扭力小于负载提升扭力造成的,讲白了就是变频器带负载能力不行
。1、
加速时间过短
理论上,加速时间越长,带负载提升的能力会越强,设定加速时间过短了,有些变频器会显示过流或者过载过热报警等,但是有些并不会显示出来,只是卡在...
abb
变频器
右上角显示
频率
一直是5怎么回事?
答:
变频器频率调不上去,如果硬件上没有什么损坏,一般是变频器输出的最大扭力小于负载提升扭力造成的,
讲白了就是变频器带负载能力不行
。
变频器
的
频率上不去
是什么原因?
答:
变频器频率调节不上去,因为没有该具体的系统信息,无法给出具体的故障原因。
1、变频器频率源设置问题:有的变频器在设置为端子控制方式时
,频率源自动默认为外接频率源;有的变频器则需要单独设置频率源。这就需要检查变频器是否设置为外接频率源,且电位器给定信号是否接到了正确的端子上。如果变频器不...
西门子
变频器
设置的上限频率是50HZ,但是
频率上不去
,是为什么啊?哪位高...
答:
有的时候可以调整下转矩
,或许有所帮助 又叫转矩补偿,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围 f/V 增大的方法。设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳...
变频器频率
怎么调不上去怎么办?
答:
估计是阻抗不匹配的问题。所接的外部电位器,提供的输入电流太小了,进入
变频器
内部产生了压降。、如果正在使用 那参数应该没错 那就看看电位器用万用表测量一下电阻,如果排除电位器,那看看参数设置,排除参数设置那看看硬件,但是硬件问题不大,因为能使用只是调不上去。首先能知道变频器的模拟量输入...
变频器
正常50hz工作,水压
上不去
怎么回事,但工频正常?
答:
变频器
设置问题:检查变频器的参数设置是否正确。确保输出
频率
设置为适当的值,以确保水泵以所需的频率运行。输出功率不足:变频器的输出功率可能不足以提供足够的动力来提升水压。检查变频器的额定功率和水泵所需的功率是否匹配。如果水泵需要更高的功率,可能需要更换更适合的变频器或水泵。水泵问题:水泵...
西门子440 4-20MA调速
频率
只有5HZ调不上去我用端子号是10.11 请教高手...
答:
由下图可知,10\11是模拟量输入2,
变频器
里参数P1000要设为7(模拟设定值2)。请核对。
变频器
,
频率上不去
而且电流很高。什么原因
答:
1、有可能电机或机械卡住了,电机不能转动 2、电机和
变频器不
匹配,电机大了 3、电机接线有问题,星接法接成三角接法了 4、参数问题
变频器
启动电机时
频率
升不上去怎么办?
答:
1.检查负载。电机负载是否有卡死现象。——处理机械问题。2.测量电动机三相电流是否平衡。——检测电机三相对地绝缘及绕组。3.使用转矩自动提升(或称低频转矩补偿)功能。——更改相应参数。4.断开电动机,测量
变频器
三相输出电压——若不平衡,变频器损坏。报修。
变频器
调速失灵?可能的原因在这里!
答:
电源不稳电源电压、
频率
波动大,或是与要求不符,都可能让
变频器
“罢工”。控制信号出岔子控制电压不稳、信号线路接触不良,或是控制器出现故障,都可能是变频器的“绊脚石”。电机本身有恙转子断路、绕组短路、轴承磨损... 电机的这些小病,都可能让变频器调速失灵。参数设置不当频率、电压、...