100千瓦用多大铜电缆
三相40
千瓦用多大
的
电缆
答:
按照三相四线制380V50HZ的交流电时,,40
千瓦
的功率要用25平方毫米的
铜
芯
电缆
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85),I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.38(安培)根据安全载流量表,可以查到安全载流量是89.38安培的电流,需要25平方...
功率30000w、380V、距离300米
用多大
的
铜
芯
电缆
答:
要看是否是穿管,还是按明线,一般一平方毫米取4-7安电流,若要穿管你就每平方毫米电流取小点,若明线你就取大点,3.240MM大了。导线安全截流量"计算口诀 10下五,
100
上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。穿管、温度八、九折,
裸线
加一半。
铜线
升级算。口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系...
100
米之内一平方
电缆
能承受
多大
瓦数
答:
一平方理论1.5
千瓦
,但是你这个
100
米长建议不越0.75千瓦
3相电机功率200
KW
,
需要
配
多大
的
铜
芯
电缆
,求计算过程!
答:
3相低压200
kW
电机,线电流I=P/[(√3)·U·cosφ]=200000/(1.732X380X0.80)≈380A,选择标称截面185或240mm^2的铜度芯
电缆
,连接距离短选用185mm^2,距离较长选用240mm^2电缆。BX1-500电焊机6台总容量6X42=252kVA,负荷率60%,252X60%=151.2kVA,6台焊机平衡地接在电源上时考虑的线...
700
千瓦要多大
的
电缆
答:
具体的对于你这个700
千瓦
,电流=700,000/(1.732*380)=1063安培,这个电流如果直接用380V的电流就太大了,如果按每平方毫米5安培电流计算,你要用200毫米平方的
电缆线
;如果放宽一点要求,每平方毫米载流10安培,也
要100
平方毫米的电缆。反正你最低也要用100平方毫米的输
电线
,这个如果距离远了会是...
...
需要100
米
电缆
。要移动使用,
需要多少平方
厘米的电缆?
答:
1-2,如果是塑料管布线,1-1-1,
铜
芯的可行。1-2-2,电机运行必须采取就地补偿功率因素,才能采用铝芯6平方的
电缆
。2,从起动电流引起的起动电压降毛估电机的起动电压够不够。如果是三相异步机,按照挨个单机起动[不同时起动],第二台电机的最大起动电流加入后,总电流约
100
安培,按照,线路压降不...
电机容量365
千瓦
,距离
100
米,
用多大
的线
答:
如果是连续工作.那么就用3*300的.如果是不连续工作.那么为节约成本选用3*240的,但因为
电缆
太粗时,不宜施工.建议用两根3*185或3*150的
...
电缆100
米,地埋,一起大概300
KW
,
需要多大
的铜芯电缆和变压器_百度...
答:
所以这也是有用电的同时率,至少有20%的住户家里没人,假如有人也不可能跟其他住户一起同时进行用相同的电功率,那么这样一算,50KW是最大用电量值,按照单相用电,一个
千瓦
5安计算,最大用电电流250安。变压器至总配电箱距离大约百米,可选择4*120+1*50
铜芯电缆线
。变压器容量选择200KVA。
总装机容量为1500
KW
,
需要多大
的
电缆线
和电缆桥架?
答:
朋友,严格的说选择
电缆线
,应该根据负载种类、电源方式考虑,因为具体情况不知道,从安全角度考虑就按电阻负载考虑吧:1500
KW的
电器(电气),如果使用电源为220V,那么电流在(I=5×P=5×1500)7500安左右,
电线
按
铜
芯电线考虑:S=0.2×I=0.2×7500=1500㎜�0�5;如果使用电源为...
500
千瓦
功率
用多大电缆
答:
兄弟,要给出电压等级啊。不过教您几招,以后有用,现在更有用。下面给你推荐一个常用
电缆
载流量计算口诀,您自己参照选择合适电缆 但你要先根据电压和10
千瓦
算出电流 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折...