千瓦
???
答:
150铜芯
电缆
可承受223
千瓦
。如下表,有150平方
铜线
单芯的载流量为399A,对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x399x0.85=223
kw
(按三相市电计算,功率因数取0.85)。
800
千瓦
10千伏电机配
用多大电缆
答:
因你未说明,高压电机的功率因数及估算效率,我们按如下数据进行电流测算。估算功率因数0.8,估算效率0.9,则 10KV电机电流:800000/10000/1.732/0.8/0.9=64.15安 可以取电机电流
100
安,考虑电机启动及
电缆
敷设方式,可选YJV22-10(6)kV 3×35的
铜
芯高压电缆。选择依据见附表。
三相四线4OO
千瓦100
米内
用多大电缆
?
答:
通常来说,如果是在中国大陆地区,三相四线400
千瓦
的
电缆需要
选择电压等级为0.6/1KV的电缆,电缆的截面积则会根据具体的负载情况而不同。
100
米的距离在这种情况下不算远,因此如果电流负载不是特别大,那么一般可以选择电缆截面积为95平方毫米的电缆。请注意,这只是一种大致的参考,具体情况还需要根据...
380V电压600a电流
用多大铜电缆
?
答:
380V电压600a电流用230mm²的铝电缆,140mm²的
铜电缆
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*0.38*0.8*600=352
千瓦
,cosΦ为0.8,电压为380V,电流600A。电流600A在功率为352千瓦的正常范围之内。根据电流600A,查电缆手册YJV知,用230mm²的铝电缆,140mm&...
220
千瓦
电机配
多大电缆
答:
220
千瓦
电机配
电缆
常用计算口诀 :第一章按功率计算电流的口诀之一 1.用途:这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的...
总用电量是80
千瓦需要多大
的
电缆
,电流多大?
答:
总用电量是80
千瓦需要
35平方
铜电缆
,电流143A。\x0d\x0a由P=1.732UIcosφ 有:\x0d\x0aI=P/(1.732Ucosφ)\x0d\x0a=80/(1.732x0.38x0.85)=143A(用三相市电计算,功率因数取0.85)。\x0d\x0a根据口诀,50平方的铝线,其安全载流量为3x50=150A>143A,满足要求。\x0d\x...
三相450
KW需要多少平方电缆
供电
答:
三相450
KW要
用420mm²的铝电缆,300mm²的
铜电缆
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率350kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=350/1.732/0.38/0.8=350/0.53=849A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流849A,查电缆手册YJV知,需要用420mm²的铝电缆,300mm²的铜...
380V,50kw的电锅炉
用多大
的空开?用多大截面积的
电缆
?怎么计算的?谢谢...
答:
380V,50kw的电锅炉用90安培的空开,用35平方毫米截面积的
电缆
。计算方法如下:根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.376(安培)根据安全载流量,可以查到需用35平方毫米的
铜
芯电缆。
现有单相二百千瓦,三相
一百千瓦
,三相四线供电,需
用多大电缆
?
答:
三相电源是
100KW
,单相电源200KW,也使用三相电源分担,每相加67KW,这样三相电源总电流是439A多一点,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,439A电流,应该选择150平方毫米的
铜
芯
电缆
。
700
千瓦
的负载需要
用多大
的
电缆
答:
300mm²的铝电缆,240mm²的
铜电缆
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率700
kw的
额定电流I=P/1.732UcosΦ=700/1.732/0.38/0.8=700/0.53=1320A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流1320A,查电缆手册YJV知,需要用300mm²的铝电缆,240mm²的铜电缆。