99问答网
所有问题
当前搜索:
100千瓦用多大铜电缆
50
千瓦
的功率要
用多大
平方的
电缆
答:
50
千瓦用
25平方的三芯
铜电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有: I=P/(1.732Ucosφ) =50/(1.732X0.38X0.85) =89A(按三相市电计算,功率因数取0.85) 查下面电缆载流量表,可选25平方的三芯铜电缆。距离较短时可选16平方三芯铜电缆。
25平方
铜线
能带多少
千瓦
25平方铜线参数介绍
答:
25平方的铝芯
电缆
,大约可以带
100
A电流 25平方的铜芯电缆,大约可以带140A电流 25平方的铝芯电缆,使用220VAC时,大约可以带22kW;使用380VAC时,大约可以带38
kW
25平方的铜芯电缆,使用220VAC时,大约可以带31kW;使用380VAC时,大约可以带53kW 生活中,实用
铜线
做导线。导电性很好,大量用于制造
电线
...
电缆
能带多少
千瓦
?公式是?
答:
得出电流再查手册就能知道要
用多大
的导线。例如:要接在220伏电源上的10
千瓦
的电器,要用多大的导线?解:根据:电流=功率÷电压=10000瓦÷220伏=45.5安 查下面手册可知,要用6平方毫米的导线 答:要用6平方毫米的导线 附:广东科技出版社《现代电工手册》中常用
电线
的载流量:500V及以下
铜
芯塑料...
你好!能问下你,2000
千瓦
功率的电量,
需要多大电缆线
?
答:
2000
kw用
180平方的线,我笑了。10平方以下的铜线每平方可以载流8A,
100
平方以上的每平方2.5-3A,2000千瓦的负荷电流至少3500A,185平方的
铜线需要
10根
三相40
千瓦用多大
的
电缆
答:
按照三相四线制380V50HZ的交流电时,,40
千瓦
的功率要用25平方毫米的
铜
芯
电缆
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85),I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.38(安培)根据安全载流量表,可以查到安全载流量是89.38安培的电流,需要25平方...
功率30000w、380V、距离300米
用多大
的
铜
芯
电缆
答:
要看是否是穿管,还是按明线,一般一平方毫米取4-7安电流,若要穿管你就每平方毫米电流取小点,若明线你就取大点,3.240MM大了。导线安全截流量"计算口诀 10下五,
100
上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。穿管、温度八、九折,
裸线
加一半。
铜线
升级算。口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系...
100
米之内一平方
电缆
能承受
多大
瓦数
答:
一平方理论1.5
千瓦
,但是你这个
100
米长建议不越0.75千瓦
3相电机功率200
KW
,
需要
配
多大
的
铜
芯
电缆
,求计算过程!
答:
3相低压200
kW
电机,线电流I=P/[(√3)·U·cosφ]=200000/(1.732X380X0.80)≈380A,选择标称截面185或240mm^2的铜度芯
电缆
,连接距离短选用185mm^2,距离较长选用240mm^2电缆。BX1-500电焊机6台总容量6X42=252kVA,负荷率60%,252X60%=151.2kVA,6台焊机平衡地接在电源上时考虑的线...
电机容量365
千瓦
,距离
100
米,
用多大
的线
答:
如果是连续工作.那么就用3*300的.如果是不连续工作.那么为节约成本选用3*240的,但因为
电缆
太粗时,不宜施工.建议用两根3*185或3*150的
...
电缆100
米,地埋,一起大概300
KW
,
需要多大
的铜芯电缆和变压器_百度...
答:
所以这也是有用电的同时率,至少有20%的住户家里没人,假如有人也不可能跟其他住户一起同时进行用相同的电功率,那么这样一算,50KW是最大用电量值,按照单相用电,一个
千瓦
5安计算,最大用电电流250安。变压器至总配电箱距离大约百米,可选择4*120+1*50
铜芯电缆线
。变压器容量选择200KVA。