99问答网
所有问题
当前搜索:
100千瓦用多大铜电缆
一百
一十千伏安电机用变频器控制
需要
多少
多大
的平方线?
答:
以50
千瓦
电机为例,选择
电缆
和接触器的方法 首先选电缆,50KW电机,额定电流大约
100
A。按“十下五,百上二,二五三五四三界”的口诀计算电缆截面积的话,35平方铝线载流量为105A,
铜线
升降算,就是25平方的铜线,也就是说,选25平方铜线就可以胜任,但考虑到电机会长期运行,为了不发热,我建议他用35...
55kw的三相电机需
用多大
的
电缆线
?
答:
一、电机工作电流约为110A左右,可以选择35平方毫米的
铜电缆
。二、计算过程:1、额定电流计算 I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A。2、如果是近距离(几十米以内),
铜电线
25平方毫米,铝电线35平方毫米。3、如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米...
三相电5
千瓦用多大
平方的
铜线
答:
(1)计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=7.5kw,U=380V ;计算得,相线电流I=13.3A (2)在三相平衡电路,一般
铜
导线的安全载流量为5~8A/mm^2。13.3÷8=1.66mm^2,
电缆
最近...
三相四线电网负载为200
千瓦
,
选用多大
的铝芯线合适呢 多大的空开
答:
200
千瓦
大概400A的电流,全部设备不是同时用,可以选3x300+1x150平方铝芯
电缆
(参考载流量370A左右)就足够了,空气开关就选400A的。如果设备起动频繁负荷很重、线路超过
100
米最好选用3x400+1x185平方铝芯电缆(参考载流量430A左右),空气开关选450A的。
总功率400
kw
电压380v ,请问需要
用多大电缆
?
答:
总功率400
KW
电压380需要用400平方的铜芯电缆。根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=400/(1.732X0.38X0.85)=715A(功率因数取0.85)查上面电缆载流量表,可选400平方的
铜电缆
。距离较远可选500平方电缆。
100
个
千瓦
,要配
多大
的
电线
,和电表?互感器要多少?
答:
100KW
,建议配50平方
电线
,1.5A(5)电度表200/5的互感器。
380v
100KW多大电线
答:
10 下五,1 0 0 上二。2 5 ,3 5 ,四三界。7 0 ,95 ,两倍半。穿管温度,八九折。
裸线
加一半。
铜线
升级算。此口诀解释:10下五是指10平方以下
电缆
乘五倍就是载流量,比方说6平方,6X5=30(A),那么
100千瓦
就200安培,95X2.5=237.5安培。足够用了,楼主不明白可以QQ聊 ...
查查160个
千瓦
百米内
用多大
的
电缆
答:
1、首先不知道楼主用的是单相电还是三相电,就按照三相电来计算负载电流为303A 2、根据电流来选择
电缆
截面 为120平方或者150平方,因为有
100
M的使用距离,考虑下压降必须控制在4%之内,根据计算,两者都是符合压降要求,如果是桥架建议选择YJV 3*150+70 或者埋地要求的YJV22 3*150+70 两者电流都可以...
总功率2000
KW
,电压380V,
要
选
多大电缆
?
答:
需要知道
电缆
的额定电流和导体截面积才能确定
需要多大
的电缆。假设电缆的额定电流为
100
A,根据欧姆定律,电流I和电压U的关系为I=P/U,其中P为总功率,U为电压。将数据代入公式得到I=2000
KW
/380V=5.26A。因此,选择额定电流大于5.26A的电缆即可,常见的电缆型号有4mm²、6mm²、10mm²...
380V电源150
千瓦
的电器
需要多大
的
电线
,和漏电开关?如何计算电线大小...
答:
(1)380V电源150
千瓦
的电器电流:I=150/1.732*0.38=227.9A 漏电开关选用330A
电线
选70-95平方 (2)380V电源25千瓦的电器电流:I=25/1.732*0.38=38A 漏电开关选用60-
100
A 电线选10-16平方
棣栭〉
<涓婁竴椤
64
65
66
67
69
70
71
72
73
涓嬩竴椤
灏鹃〉