99问答网
所有问题
当前搜索:
100千瓦用多大铜电缆
85
千瓦
的多台电动机,380伏电压应用
多大
的
铜
塑料线及多大的铝电览线...
答:
如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)
裸线
(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)以上是按铝线截面积计算
铜线
升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。85
千瓦
电机电流...
200
千瓦
的负荷,
要
配
多大
的开关和
铜线
,怎样算
答:
电流=200000/380/1.732=303.87A 可以用400A的空气开关,
线缆
的电流计算很复杂,最好不要去算,麻烦,直接在网上查或者在电工手册上也有,最好是打电话问厂家,看他的
电缆
安全载流量。如在
100
米以内,用YJV22型120mm2的电缆就行,但要保够120,如是非标线,就要买大点,用150的线,...
...总功率650
KW
,三相五线制,请问:选择
多大
的
电缆线
。请给出计算公式...
答:
估算可输送的电流I I=S×352÷L I-电流(A)S—
铜
芯截面(mm2)L—导线长(m)I=
电缆
截面积×352÷传输距离=A (公式引自《输配电速查速算手册》,P.129)根据输送功率计算电流 I=650 000÷380÷3=570A
55
千瓦
配
多大
线耳电
答:
一般会配置三十五平的铝电缆,或者是配置二十五平的
铜电缆
。依照1
千瓦
两个电流来算55千瓦电机的额定电流是110安,而常见电缆的规格级别有1、1.5、2.5、4等等,一般小于2.5须乘以9,超过要减1并顺号,而35要乘以3.5并两两组成减0.5,这样可以算出25平方毫米电缆的安全电流是25乘以4等于
100
安,...
用电量在50
千瓦
,三相电,距离变压器700米,
用多大
铝
电缆
合适,谢谢
答:
用电功率50kW,三相电压,700米距离可以忽略不记,按电源线截面电流经验公式:
铜
芯线每平方6A计,铝芯线按铜芯线的80%计,根据P=UI则有I=P/U,50000÷380÷(6×80%)=27.4。按电源线规格,选用35平方以上即可。当然电源线是越大越好,只是电源线加粗后会增加更多成本,建议铝芯线使用35平方。可...
380伏,60-70
千瓦
的用电量,需要
用多大
的
电缆
?
答:
I=8A 2.5KW电磁炉=12.5A 剩下2KW220V=10A 共计30.5A 要打出30%左右的容量40-50A 电表用三相四线有功电度表青岛的40(80)A的 控制开关照明用1PC65N C16的 电源插座用漏电用的2P16A的VIG 空调用3PC65N D25的
电缆
用3*25+2*16的
铜
芯 VVR的 如果是380V 60-70
千瓦
全是380的设备120-...
...
千瓦
在三相四线电路中电流是多少配
多少平方电缆
答:
用三相四线配线70平方的
铜线
。
请问7.5
KW
电机,三相四线,线路长150米,要选择多少平米的
铜
芯
电线
?
答:
2.5 加三,4 加四 6 后加六,25 五 120 导线,配百数 为此,先要了解一般电动机容量(
千瓦
)的排列:0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75
100
“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备...
50
千瓦
容量
需要多大电缆需要多大
开关
答:
三相负载50KW的电流近
100
A,中小截面
铜
芯
电线
每平方安全载流量约5A附近,选25平方电线;断路器以电流的1.4倍选取,等于或略大于140A。关于
电缆
选择 首先,通过功率求出电流,就是用功率除电压再除根号三,再除功率因素.所求出来的就是电流.其次,找本电缆的样本,注意所得样本后标的电缆载流量是要乘以...
50
千瓦需要多大
的
电线
,和漏电开关?
答:
三相交流电源供电,50KW总功率需要不小于35平方的
铜
芯电线。漏电开关用200A的即可。我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类:1.裸电线 2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备
用电线电缆
电线电缆的基本结构:1.导体 传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示 2.绝缘 ...