50千瓦容量需要多大电缆需要多大开关

如题所述

    三相负载50KW的电流近100A,中小截面铜芯电线每平方安全载流量约5A附近,选25平方电线;

    断路器以电流的1.4倍选取,等于或略大于140A。

关于电缆选择

首先,通过功率求出电流,就是用功率除电压再除根号三,再除功率因素.所求出来的就是电流.
其次,找本电缆的样本,注意所得样本后标的电缆载流量是要乘以系数的.系数可以在设计手册中查找,一般我习惯乘以0.75.
然后,用刚才计算所得的电流,乘以1.2,去对应样本中所标载流量找电缆型号(有很多种你要事先根据设计要求来选品种),或者查到对应的电缆型号后放大一级,这样就不用乘以1.2了.
其实选电缆也不能笼统的用放大级数来选,要根据此条电缆所走的长度,计算压降,要根据电缆所拖的负荷的性质来.比如一些直接启动的电机,就要求电缆选的比计算电流大一号的.拖用户的照明,还要打一个同时系数.
简单来说,就是依据计算电流对应载流量进行选择.

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-02
三相负载50KW的电流近100A,中小截面铜芯电线每平方安全载流量约5A附近,选25平方电线;断路器以电流的1.4倍选取,等于或略大于140A。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-03-02
100A的负载电流,如果是长期运行,电缆选35平方,安全载流量为105A;如果间隔性运行,可选25平方。空开选1.5-2.5倍,150A。
导线载流量参考:
http://hi.baidu.com/%D0%D0%BF%D5%CC%EC/blog/item/fc03fc544c3a60cdb745ae06.html