99问答网
所有问题
50千瓦配多大电缆,多大开关
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-03-06
这个配多大电缆和开关要综合考虑。主要因素有供电距离,
电压等级
,环境温度等。如果按供电距离100米,电压是380伏,环境温度20度计算,50千瓦的功率,配35平方的铝芯电缆和125A的
空气开关
就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/e7Wezz7tjjjvvOtWvB.html
其他回答
第1个回答 2019-03-14
50千瓦用25平方的三芯铜电缆。 根据功率公式P=1.732UIcosφ有: I=P/(1.732Ucosφ) =50/(1.732X0.38X0.85) =89A(按三相市电计算,功率因数取0.85) 查下面电缆载流量表,可选25平方的三芯铜电缆。距离较短时可选16平方三芯铜电缆。
第2个回答 2019-03-22
可以用16mm²的三芯铜电缆,
配100A的空气开关。
第3个回答 2019-03-08
50干瓦大约为100A电流,22平方的铜芯电缆大约是120A的电流,开关配125A或15OA的开关。这是一般情况。电给电流还和长度,温度,缚设方法的不同需要考虑。
第4个回答 2019-03-06
380电缆,大概要用32平方铜钱125A的空开。
1
2
下一页
相似回答
50千瓦
需要
多大的电线,
和漏电
开关
?
答:
三相交流电源供电,
50KW总功率需要不小于35平方的铜芯电线。漏电开关用200A的即可
。我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类:1.裸电线 2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备用电线电缆 电线电缆的基本结构:1.导体 传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示 2.绝缘 ...
50千瓦
需要
多大的电线,
和漏电
开关
?
答:
如果是三相380V电机,就选择25或者35平方铜芯电缆
。轻载启动用150A、重载启动用250A漏电断路器。
50千瓦
需要
多大的电线,
和漏电
开关
答:
50KW一般估算为100A
,电线选用要看线路的安装方式,用电线或电缆不一样,散热条件好的话,电线按每平方8-10A电缆按6-8A取值,条件不好要增加导线一档规格,如2.5,4.6.10顺序增加一档。根据负载情况至少要100带漏电保护开关或再升一档。动力系统的配电要想经济适用条件必须详细,否则尽量增大截面与开关...
现场用5台塔吊,每台
50千瓦,
须要
用多大的电缆线
和空开?
答:
额定电流为120安培;32平方毫米
的电缆线,
额定电流为155安培。对于空开,通常应选择比总电流略大的额定电流。例如,可以选择一个额定电流为800安培
的空开
。因此,在这种情况下,我们需要使用至少32平方毫米的电缆线和一个额定电流为800安培的空开。当然,具体的规格还应根据实际情况和安全标准进行选择。
50千瓦
容量需要
多大电缆
需要
多大开关
答:
断路器以电流的1.4倍选取,等于或略大于140A。关于
电缆
选择 首先,通过功率求出电流,就是用功率除电压再除根号三,再除功率因素.所求出来的就是电流.其次,找本电缆的样本,注意所得样本后标的电缆载流量是要乘以系数的.系数可以在设计手册中查找,一般我习惯乘以0.75.然后
,用
刚才计算所得的电流,乘以1...
工厂机器总功率为
50
干瓦应该
用多大的电线
和漏电
开关
?
答:
I = 50KW / (根号3 x 380V x 0.85)= 89A 2、查阅VV聚氯乙烯绝缘电力
电缆
《电缆载流量》,确定电缆截面积 经查,知截面积是35平方毫米的3芯VV聚氯乙烯绝缘电力铜电缆的载流量为95A(此值为空气中敷设,若在土壤中敷设为130A)。所以可以选择3 x 35 +1的电缆。二、选择漏电保护
开关
漏电...
50kw
配多大
的
电缆
?
答:
在中国,电压一般为380V或者220V,考虑到电压降和线路损耗,我们假设电压降为10%,那么实际工作电压为380V*90%=342V或者220V*90%=198V。根据这个电压和50kW的功率,我们可以得出需要的电流I=50kW/342V≈146A或者I=50kW/198V≈252A。然后我们需要选择电缆的规格,一般来说
,电缆
的规格有1.5mm²...
50千瓦
三相四线要
多大
铜芯电览和空开
答:
50千瓦,
假设功率因数是0.8,电压是三相380V,则其电流是95A,若距离较近,无需考虑压降的话
,用
YJV-0.6/1KV-3*25mm2的铜芯
电缆
即可 空开需要根据负载类型来配 假设负载是电机或者变压,则用2-3倍工作电流
的空开,
即200A、250A、300A都可以 假设负载是普通照明回路,则用1.2-1.3倍工作电流...
50千瓦用多大
的
电缆
?
答:
50千瓦用
25平方的三芯铜电缆。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=50/(1.732X0.38X0.85)=89A(按三相市电计算,功率因数取0.85)可选25平方的三芯铜
电缆,
距离较短时可选16平方三芯铜电缆。
大家正在搜
50a开关配多大电缆
250开关配多大电缆
300a开关配多大电缆
50平方电缆配多大开关
单相250开关配多大电缆
315a开关配多大电缆
315a塑壳开关配多大电缆
70电缆配多大开关
120电缆配多大开关
相关问题
100千瓦负荷用多大电缆
240千瓦需配多大电缆?
50千瓦容量需要多大电缆需要多大开关
三相,总负荷50 千瓦,需要配多大的开关,电源线需要多大
50千瓦需要多大的电线,和漏电开关
50千瓦需要多大的电线,和漏电开关?
50千瓦需要多大的电线,和漏电开关?如何计算公式和系数