380V电源150千瓦的电器需要多大的电线,和漏电开关?如何计算电线大小?怎么选用空气漏电开关?
380V电源25千瓦的电器需要多大的电线,和漏电开关?如何计算电线大小?怎么选用空气漏电开关?
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-16
(1)380V电源150千瓦的电器电流:I=150/1.732*0.38=227.9A
漏电开关选用330A
电线选70-95平方
(2)380V电源25千瓦的电器电流:I=25/1.732*0.38=38A
漏电开关选用60-100A
电线选10-16平方
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vXvWzBezt.html
其他回答
第1个回答 2013-03-15
150KW按照300A的电流计算用150平方的电线,350A/300mA的漏电开关,
25KW按照50A的电流计算用10平方的电线,80A/100mA的漏电开关,
第2个回答 2011-05-25
如果用电场合距变压器在200米左右 应分别使用185平方和35平方的铜线电缆。
第3个回答 2011-05-27
10平方
相似回答
380V电源150千瓦的电器需要多大的电线,和漏电开关?如何计算电线大小
...
答:
(1)380V电源150千瓦的电器电流:I=150/1.732*0.38=227.9A漏电开关选用330A电线选70-95平方
(2)380V电源25千瓦的电器电流:I=25/1.732*0.38=38A漏电开关选用60-100A电线选10-16平方 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 6 5 其他回答 150KW按照300A的电流计算用150平方的电线,350A/300mA的漏电开关,2...
380V,150
千W
需要多大的开关和多大电线
答:
380V电源150千瓦的电器电流:I=150/1.732*0.38=227.9A漏电开关选用330A电线选70-95平方
380V电源25千瓦的电器电流:I=25/1.732*0.38=38A漏电开关选用60-100A电线选10-16平方
怎样计算
电流,怎样可算出
要用多大的电线?
答:
一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。每个平方铜线可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1
千瓦的电器
只需用一平方的铜线就足够了。具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A...
在
380v
电压下负载
150kw需多大
四芯电缆?
答:
在
380v
电压下负载
150KW需
67.032MM²的四芯铜电缆。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)铜导线的电流载流量一般取值4A/MM²I=150000÷(1.732×380×0.85)=268.127(安培)电缆导线截面积=268.127÷4=67.032(MM²)...
使用功率
150KW,需要电线多大的
电流
多大怎么
算?
答:
电器的
电流可以这样估算:如果是单相220伏电热
电器,
可按每个千瓦5安培计算。例如你的立式空调耗电2.6
千瓦,
那么电流就是18安培,导线至少要用2.5平方的,当然,在经济条件许可的情况下,选择稍粗的导线有利无弊,这样导线发热少,效率高,安全系数也高。如果是三相
380
伏
电源,
由于是三根电线电压又高...
380V
100
千瓦需要用多大电线
和空开
怎么算
的
答:
三相电的功率因数以0.85计算。 功率/电压/根号3/功率因数 100KW/
380
/1.732/0.85=178A。
空气开关
可以按照负载电流的1.5倍选择,可以选择250A开关。
380V电源
30
千瓦的电器需要多大的电线,和漏电开关?如何计算电线大小
...
答:
三相
380V
30KW
的电器的
额定电流为45.6A,若采用铜导线的话一般电流密度取4~5的话,那导线用10平方应该就够了。至于漏电空开的话,选DZ47-63L/3P 50A的就可以了,但是如果设备是电机类的话
,空气开关
最好选用D型的
在
380v的
电路中。知道电流
,如何计算需要
使用几平方
的电源线?
答:
由电流密度与电流计算导线。一般来说,铜线每平方米6-10安。铝线,3-6安。这里的关键是线路铺设方式,或者说由散热条件决定电流密度。架空明线可以取后者,暗线穿管取前者。例如 100安,架空明线,10平方铜线即可。穿管暗线就需要16平方。
380V,
50kw的电锅炉
用多大的
空开?用多大截面积的电缆
?怎么计算
的...
答:
380V,
50kw的电锅炉用90安培的空开,用35平方毫米截面积的电缆。计算方法如下:根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.376(安培)根据安全载流量,可以查到需用35平方毫米的铜芯电缆。
大家正在搜
8500瓦需要多少平方的电线
6000w电器用多大电线
40千瓦用多大电缆线
220v9000w用多大电线
300/500v是多少平方的电线
1500w用多少平方的电线
3千瓦电器用几平方线
4000瓦用几平方的电线
220v电源可以用多少电器
相关问题
380V电源30千瓦的电器需要多大的电线,和漏电开关?如何计...
380V电源1000千瓦的电器需要多大的电线,和漏电开关?如...
15千瓦用220v电压需要多少安的漏电开关?
380v电源30千瓦的电器,每相要用多大的电线,要用多大的漏...
120千瓦需要多大的电线,和漏电开关?如何计算电线大小?怎么...
50千瓦需要多大的电线,和漏电开关?如何计算公式和系数
50千瓦需要多大的电线,和漏电开关?
用40千瓦的电器380伏的要用多大安的漏电开关,多大的电线,...