在380v电压下负载150kw需多大四芯电缆?

急需知道 知道的帮下

在380v电压下负载150KW需67.032MM²的四芯铜电缆。

根据三相电功率计算公式:

P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)

铜导线的电流载流量一般取值4A/MM²

I=150000÷(1.732×380×0.85)=268.127(安培)

电缆导线截面积=268.127÷4=67.032(MM²)

扩展资料:

在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。导线载流量取值应符合国际电工协会IEC-60364-5-523-1983标准。

中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)

1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—12A

1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:12A—15A

2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—25A

4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—32A

6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—40A

注:上述的“平方”,指的是“平方毫米”

作为表示电流做功快慢的物理量,一个用电器功率的大小数值上等于它在1秒内所消耗的电能。如果在"t"(SI单位为s)这么长的时间内消耗的电能“W”(SI单位为J),那么这个用电器的电功率[1] 就是P=W/t(定义式)电功率等于导体两端电压与通过导体电流的乘积。[2] 

P=U·I。对于纯电阻电路,计算电功率也可以用公式P=I²*R或者P=U² /R。

每个用电器都有一个正常工作的电压值叫额定电压,用电器在额定电压下正常工作的功率叫做额定功率,用电器在实际电压下工作的功率叫做实际功率。

三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosa,电流I=P÷(√3Ucosa)

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

参考资料来源:百度百科-导线载流量

参考资料来源:百度百科-电功率

参考资料来源:百度百科-三相电路

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-06
  在380v电压下负载150kw需185平方的四芯铝电缆。
  先计算电流I=P/(1.732UCOSφ)=150/(1.732X0.38X0.85)=268A(用三相市电计算,功率因素COSφ取0.85)。
  根据口诀,电缆要在100平方以上,故每平方的载流量为2A,电缆的平方数=268/2=134平方。我国常用导线标称截面(平方毫米)规格为:1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185。因此可选150平方的铝线。但由于是四芯电缆,散热不好(四芯电缆的载流量要打6折),所以要加大一个规格,选185平方。再按口诀核算其安全载流量为(185x2.5x0.6=277A),满足电流要求。
  如果选用铜线,可用150平方。
  按电流选电缆口诀如下:
  10下五,100上二。
  25、35,四、三界。
  70、95,两倍半。
  穿管、温度,八、九折。
  裸线加一半。
  铜线升级算。
  口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。我国常用导线标称截面(平方毫米)规格为:
  1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185等
  第一部分
  (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系对应如下:
  (1~10)平方:五倍
  16、25平方:四倍
  35、 50平方:三倍
  70、95平方:二倍半
  120平方及以上:二倍
  例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
  当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
  当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
  当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安。
  第二部分
  (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
  关于环境温度,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
  例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
  当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
  第三部分
  (3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
  例如对裸铝线载流量的计算:
  当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
  第四部分
  (4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
  例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安。
  对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
  三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。
第2个回答  2019-12-29
在380v电压下负载150kw需185平方的四芯铝电缆。
  先计算电流I=P/(1.732UCOSφ)=150/(1.732X0.38X0.85)=268A(用三相市电计算,功率因素COSφ取0.85)。
  根据口诀,电缆要在100平方以上,故每平方的载流量为2A,电缆的平方数=268/2=134平方。我国常用导线标称截面(平方毫米)规格为:1、1.5、
2.5、
4、
6、
10、
16、
25、
35、
50、
70、
95、
120、
150、
185。第3个回答  2008-10-20
要考虑实际的电缆铺设条件和环境了,还有负载类型和距离等,380v电压下负载150kw大概需要120平方的四芯铜芯电缆或用50平方的两根双起来用效果更好。
第4个回答  2008-10-20
在380v电压下负载150kw需多大四芯电缆?
(1)电缆截面积=电流/安全载流量
(2)导线电流=((150KW/380V)/1.73)/0.85=268A
(3)导线截面积=268A/3A/MM^2=89MM^2
如果只考虑150KW设备用电电缆不超过50米选用95平方毫米,如果要考虑设备会增添要选用120平方毫米
如果长度超过50米应选用120平方毫米。本回答被网友采纳