功率30000w、380V、距离300米用多大的铜芯电缆

变压器功率200KVA,地埋(土壤)

要看是否是穿管,还是按明线,一般一平方毫米取4-7安电流,若要穿管你就每平方毫米电流取小点,若明线你就取大点,3.240MM大了。
导线安全截流量"计算口诀

10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。

穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。

口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:

对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。

对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。

对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。

对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。

对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。

已知三相电动机容量,求其额定电流

口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。

说明:

(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。

三相二百二电机,千瓦三点五安培。

常用三百八电机,一个千瓦两安培。

低压六百六电机,千瓦一点二安培。

高压三千伏电机,四个千瓦一安培。

高压六千伏电机,八个千瓦一安培。

(2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。

(3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。

(4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。

(5)误差。由口诀c 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-01-07
功率30000W一般不叫3万瓦,应叫30千瓦(30KW),对称三相时30千瓦负载的电流约54A,查《电工手册》10平方铜芯橡皮电缆截流量是80A,300米距离可满足要求。
如果是感性负载电流约是63A,用16平方铜芯电缆也够了,或用BV铜线16平方,截流量是83A。
10平方铜芯电缆300米的压降约1.4伏左右,16平方压降约0.78V左右。
第2个回答  2009-12-01
50平方毫米的三芯电缆就够了
第3个回答  2015-11-27

  在功耗小于5%,温度为20摄氏度,铜线均匀的情况下,半径2.63mm的铜线能满足要求,但它的强度不足以拉起来。

  下面说下计算过程:

      根据功率和电压可以计算电流I,P=VI,在传送过程中电流不变

      根据功率的要求,可以计算在铜线电阻损耗的功率,P(铜损)=P*5%

      铜线的功率损耗P(铜损)=I平方*R(铜的电阻),铜的电阻R=电阻率p*铜线长度L/横截面积S,横截面积S=pi*半径r的平方

      根据上面的等式,可得到铜线半径为2.63mm


第4个回答  2009-11-25
这么长啊 留点余量 35平方的吧本回答被网友采纳
相似回答