总用电量是80千瓦需要多大的电缆,电流多大?

如题所述

  总用电量是80千瓦需要35平方铜电缆,电流143A。\x0d\x0a  由P=1.732UIcosφ 有:\x0d\x0a  I=P/(1.732Ucosφ)\x0d\x0a  =80/(1.732x0.38x0.85)=143A(用三相市电计算,功率因数取0.85)。\x0d\x0a  根据口诀,50平方的铝线,其安全载流量为3x50=150A>143A,满足要求。\x0d\x0a  所以,可选50平方的铝线,或者选35平方的铜线。\x0d\x0a  按电流选电缆口诀\x0d\x0a  10下五,100上二,\x0d\x0a  25、35,四、三界,.\x0d\x0a  70、95,两倍半。\x0d\x0a  穿管、温度,八、九折。\x0d\x0a  裸线加一半。\x0d\x0a  铜线升级算。\x0d\x0a  口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。我国常用导线标称截面(平方毫米)规格为:\x0d\x0a  1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……\x0d\x0a  第一部分\x0d\x0a  (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系对应如下:\x0d\x0a  (1~10)平方:五倍\x0d\x0a  16、25平方:四倍\x0d\x0a  35、 50平方:三倍\x0d\x0a  70、95平方:二倍半\x0d\x0a  120平方及以上:二倍\x0d\x0a  例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:\x0d\x0a  当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;\x0d\x0a  当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;\x0d\x0a  当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;\x0d\x0a  第二部分\x0d\x0a  (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。\x0d\x0a  第三部分\x0d\x0a  (3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。\x0d\x0a  第四部分\x0d\x0a  (4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。\x0d\x0a  \x0d\x0a  