两台机器 共15千瓦功率,需要100米电缆。要移动使用,需要多少平方厘米的电缆?

如题所述

选择前的计算:

  1,如果是三相异步机,额定运行电流约27安[取功率因素0.85],
1-1,可用6平方毫米的电缆,钢管布线时,
1-1-1,可以是铜芯的;
1-1-2,也可以是铝芯的;
1-2,如果是塑料管布线,
1-1-1,铜芯的可行。
1-2-2,电机运行必须采取就地补偿功率因素,才能采用铝芯6平方的电缆。

  2,从起动电流引起的起动电压降毛估电机的起动电压够不够。
如果是三相异步机,按照挨个单机起动[不同时起动],
第二台电机的最大起动电流加入后,总电流约100安培,
按照,线路压降不高于0.15% 的57v毛估[不进行矢量计算],电缆的电阻必须低于0.57欧姆。参考电线电缆手册的数据来考核:
2-1,方案 1-1-1 与1-2-1压降复查通过,6平方铜芯的可行。
2-2,方案1-1-2 达到临界值,虽然勉强可行,但缺乏裕度[包括温升裕度],不够安全,不建议。
1-2,同方案2-2,不够安全,不建议。

结论:可采用6平方毫米的铜芯电缆,
电缆沟布线、钢管布线、塑料管布线都可以。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考