700千瓦要多大的电缆

新装一个酒楼,总用电负荷三相700千瓦,申请开户时电业局没有单独安变压器,因为酒楼本身是从一个小区接出来的线,说是小区的变压器带的动,那么接进酒楼的电缆要多大的,如果电缆要加粗,电力公司负责改装吗?万一以后带不起出了故障是谁的责任呢?求懂得朋友指点一下。

对于三相电电流I=功率P/(1.732* 电压U),有必要考虑功率因数cosφ时,需要除以功率因数,一般取0.75,如果你能在输入端并联电力电容无疑可以提高功率因数,说白了就是提高电源效率,特别是电压负载时,如空调、电扇之类的。

具体的对于你这个700千瓦,电流=700,000/(1.732*380)=1063安培,这个电流如果直接用380V的电流就太大了,如果按每平方毫米5安培电流计算,你要用200毫米平方的电缆线;如果放宽一点要求,每平方毫米载流10安培,也要100平方毫米的电缆。反正你最低也要用100平方毫米的输电线,这个如果距离远了会是一个问题。距离远,如果有几百米,那要取刚才说的上限200平方毫米了。就看小区的变压器和你酒店的距离了,如果远了,你这个功率最好用更高的输入电压比如3KV,这时满负荷时,电流大概减少到100A多一点,通过小变压器和配电房输出380V电压,才能安全使用,也才能减少电缆的面积。关键还是要具体看你条件情况,最好有了这些数据,心中有数了,再向供电局咨询一下。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
酒楼总共700KW,三相电,可以用50平方的铜导线应该够的,因为你不可能同时使用电器,达到700KW的功率。你可以提供铜导线,然后出钱让电力公司帮你接到变压器上,这样从变压器到你酒店中间线路出问题肯定是你的责任的,变压器以外不是你的责任。当然你可以全权委托电力公司帮你安装从变压器到酒店的线路,这样只要不是酒店内部出问题,其他的问题都是电力公司负责!不过建议你仔细咨询一下当地的电力公司!本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-03-12
这事你必须去找电力部门,自己弄责任都是你的。