99问答网
所有问题
当前搜索:
50个千瓦要用多大电缆
50千瓦用多大电缆
答:
1、50千瓦用25平方的三芯铜电缆
。2、根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=50/(1.732X0.38X0.85)=89A(按三相市电计算,功率因数取0.85)。
50个千瓦用多大
的
电缆
答:
按照之前的知识库信息,
可以选择25平方毫米或35平方毫米的铜芯电缆
,具体取决于实际应用条件,比如安装环境、电缆长度以及对损耗和温度的控制要求。有时,还会建议使用不同的电缆组合,例如“325+116平方的铜芯电缆”。请注意,这些只是指南,具体情况可能需要咨询电气工程师或遵循当地的电气规范和标准。此外...
50千瓦要多大电缆
?
答:
50千瓦额定电流约100A,如果供电距离在30米内。
电缆截面建议选择35平方的铜芯电缆
。35平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约156A。计算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三五乘以三点五,双双成组减点五。条件变化加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。本口诀对各种绝缘电线的载流...
50千瓦
380v
用多大
的
电缆
答:
50千瓦380v用35平方毫米的电缆
。当功率为50千瓦,电压为380伏时,需要使用35平方毫米的铜芯电缆。这是因为在三相四线制380伏交流电的情况下,根据功率公式P=UIcosΦ,可以计算出电流约为89.38安培。而铜导线的安全载流量一般为5~8A/mm²,所以需要使用至少35平方毫米的铜芯电缆才能确保电路的正...
50个千瓦
380伏需要
多大
的
电缆
答:
35平方毫米。依据电流公式I=P/U,50个千瓦的功率需要使用380伏交流电,电流为89.38安培,
因此需要使用35平方毫米的铜芯电缆
。
50千瓦用多大电缆
答:
50千瓦
可选用25平方的三芯铜制电缆。根据公式可计算出50千瓦使用的电流为89安,优先考虑导电性建议选择铜制电线。我们可以在网上轻松查取电缆载流量对照表,结论是可选用25平方的三芯铜制电缆,使用距离较短时可以考虑16平方。
使用电缆
的安全要求:1.
电缆线
相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中...
50千瓦用多大
平方
电缆
答:
50千瓦用35平方的三芯铜电缆。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85),I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.38(安培)根据安全载流量表,可以查到安全载流量是89.38安培的电流,
需要35平方毫米的铜芯电缆
。
三相
50千瓦用多大电缆
答:
一般三相
50千瓦
可以用15平方毫米的
电缆
,P=√3×380×I×cosθ(按照380V,50HZ,cosθ=0.85的交流电计算),I=50000÷(1.732×380×0.85)=89.376(A)截面积=电流/电流密度(电流密度按6A/平方毫米计算),所以截面积≈14.896平方毫米。常用...
50千瓦
需要多少平方的电线
答:
3、不过,一般情况下,
50千瓦
需要25平方的电线。因为我们在计算50千瓦需要多少平方的电线的时候,需要根据功率公式:P=1.732UIcosφ来进行计算,而I=P/(1.732Ucosφ)=50/(1.732X0.38X0.85)=89A(按三相市电计算,功率因数取0.85)。4、通过查下面
电缆
载流量表可以得知,50千瓦应该选择25平方的...
50千瓦
的用电量要配
多大
的
电缆
.怎样计算?
答:
根据
电缆
截面 就可以知道了允许多长,假设负荷是几个小负荷加起来的,总数为
50千瓦
,功率因数假设为0.85,电流大约89A,选用PVC绝缘,钢带铠装,地中直埋,温度敷设综合系数0.7, 35平方的最多200米,50平方的最多300米。满足电缆压降不超过5%。如果是一台电动机的话,至少选用70平方的。